请教一个喷淋的稳压泵问题?一个音单层的厂房设置了喷淋系统,在地面上设了水池和泵房,泵房有主消防泵和稳压泵(各二台),没有气压罐,层面没有高位消防水箱,这样没有气压罐行吗?请教各位了

请教一个喷淋的稳压泵问题?
一个音单层的厂房设置了喷淋系统,在地面上设了水池和泵房,泵房有主消防泵和稳压泵(各二台),没有气压罐,层面没有高位消防水箱,这样没有气压罐行吗?请教各位了
免费打赏
word_2010
2008年12月30日 19:06:42
2楼
急啊,我是新手,懂的就说说啊
回复
hahaxiao1978
2008年12月31日 11:28:20
3楼
不行,消防水箱基本上在国内算强制规范,你现在的做法,安全性没有保障。
回复
yerenzhang
2008年12月31日 11:43:38
4楼
可以!高位消防水箱,气压罐主要对高层。
一层水泵的扬程已够了。在发火后30秒内泵会启动,所以可以不要高位消防水箱。
一层没有压力差。所以可以不要气压罐。
回复
word_2010
2008年12月31日 12:48:30
5楼
请教一个喷淋的稳压泵问题?
回复
yerenzhang
2008年12月31日 20:08:48
6楼
按消防规定。联动是24小时开的。所以稳压泵也是24开的
回复
ulfnsse
2009年01月02日 22:14:02
7楼
消防水箱的要求在防火规范里面有讲到的
回复