关于地下室排污泵的问题
ljm
ljm Lv.4
2008年12月30日 17:26:39
只看楼主

一高层建筑内的大型地下车库,内有变配电所等设备用房,变配电所地坪高出同层15CM,内无排污泵,无电缆沟。配电为上出线。该地下室共有排污泵23组,其中包含消防电梯排污泵6组,车道雨水泵3组,水泵房排污泵1组,制冷机房排污泵1组。按规范所有排污泵均应为一级负荷。现讨论:哪些排污泵应视为消防负荷,是否都可按消防负荷考虑?大家都是怎么考虑的?

2008年12月30日 18:22:12
2楼
“一高层建筑内的大型地下车库,内有变配电所等设备用房,变配电所地坪高出同层15CM,内无排污泵,无电缆沟。配电为上出线。该地下室共有排污泵23组”
变电所内无排污泵!!!
回复
ljm
2008年12月31日 10:57:18
3楼
没有人能回答这个问题吗
回复
小电容美眉
2008年12月31日 11:21:10
4楼
涉及消防的,就是消防负荷,不涉及的,就不是,一级负荷不等同于就是消防负荷。
回复
sushibo4321
2010年11月26日 10:20:28
5楼
消防电梯水泵为2级,其他为3级
回复
qlz043000
2010年11月27日 16:07:45
6楼
消防电梯水泵为2级,其他为3级
回复
daguang816
2010年11月28日 00:23:31
7楼
高层建筑地下车库的潜污泵至少为二级负荷,可由双电源箱放射式供电

但是消防电梯集水坑的潜污泵是消防负荷,不能和地库其他潜污泵一起配电,要做到消防和非消防分开
回复
liuyuzhuo1985
2010年11月28日 00:53:33
8楼
不知道怎么回事
回复