洗衣房一平烫机,380V,18KW.三相四线没有地线,在控制箱查零线与机体相通,从总开关箱里把漏电开关下端零线断开,零线和机体不通.这是怎么回事?

洗衣房一平烫机,380V,18KW.三相四线没有地线,在控制箱查零线与机体相通,从总开关箱里把漏电开关下端零线断开,零线和机体不通.这是怎么回事?
免费打赏
lcj3562
2008年12月30日 11:07:43
2楼
没有表达清楚,没有办法帮你分析。:Q
回复
iamcmh
2008年12月30日 11:12:55
3楼
TN系统N线和地在电源端是连在一起的,如果平烫机体通过另外方式接了地(比如做了等电位连接),自然此时N线与机体是通的。
断开N线后,N线没法在电源端与地线连接,自然就与机体不通了。
回复
lihao3653
2008年12月30日 11:16:13
4楼
学习了,谢谢 谢谢!
回复
z-x-g
2009年01月01日 00:06:04
5楼
有道理.:victory: