客房热水系统疑问,看第二种方法有什么问题
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2008年12月29日 21:10:51
只看楼主

客房热水系统疑问,下面两种形式。各位说说第二种会有问题吗?问题在哪里?[ 本帖最后由 ydh1981 于 2008-12-30 10:55 编辑 ]

客房热水系统疑问,下面两种形式。
各位说说第二种会有问题吗?问题在哪里?

[ 本帖最后由 ydh1981 于 2008-12-30 10:55 编辑 ]

垂直式配管客房热水系统(传统式).JPG

免费打赏
ydh1981
2008年12月29日 21:13:59
2楼
方案二如下图:水平式配管客房热水系统
回复
ydh1981
2008年12月29日 21:16:10
3楼
客房热水系统疑问_t3.dwg
回复
wssy
2009年01月07日 16:30:25
4楼
我以专家的身份告诉你,没大问题
回复
haigangwang
2009年01月08日 00:09:55
5楼
我的意见:
原理上两种都可以,但建议修改。第一种的问题是热水供水管绕到末端然后分支管供水至前段,因为热水供水管比回水管管径大,而且浪费压力,可以改成供水管直接接支管供水,回水管绕一下保证同程供水。第二种,要争对具体情况,是否有楼层会停止使用,常规下第二种会比第一种浪费管材的。
回复
wuyingchonglj
2010年04月23日 15:31:31
6楼
严重同意5楼的观点
回复
mozinan
2010年06月24日 01:55:12
7楼
再次严重同意5楼的观点
回复
老科
2010年06月24日 18:18:49
8楼
相对来说还是第一种好
回复
sybxbjb
2010年06月24日 20:14:15
9楼
第一种同层各用水点关联不大,在各点位开关时相互影响小,第二种同层影响很大,要是冷热压力不均等很容易忽冷忽热。第一种施工费事,立管要打通楼板,第二种可以设管道井。
回复
zhuguang0107
2010年06月29日 16:55:29
10楼
其实看你用的是什么样的供水系统 假如用水泵供水 没多大区别 用太阳能供水存在压力差
回复
lcs428
2010年07月02日 11:18:42
11楼
见五楼。。。。回水管绕一下同程更好 第一种更经济
回复

相关推荐

APP内打开