结构挑战,锤炼思维,交流提高——电动机正反转的方案思考题
xgdtcs
xgdtcs Lv.3
2008年12月29日 20:43:22
只看楼主

结构挑战,锤炼思维,交流提高——电动机正反转的方案思考题 做开关柜结构,有一种电动机正反转的方案。在这里作为一种提高练习,欢迎共同商榷、交流、提高。 高压电动机正反转方案在两台KYN28—12或者KYN18C—12等中置手车柜型中(如图一),怎样实现“五防”联动闭锁?怎么实现倒相?请大家遵循以机械闭锁优先,电气闭锁及警告提示为辅的原则。问题如下:1)两台柜中的任意一台断路器在运行位置时,接地开关不允许操作;反之亦然。

结构挑战,锤炼思维,交流提高——电动机正反转的方案思考题
做开关柜结构,有一种电动机正反转的方案。在这里作为一种提高练习,欢迎共同商榷、交流、提高。

高压电动机正反转方案在两台KYN28—12或者KYN18C—12等中置手车柜型中(如图一),怎样实现“五防”联动闭锁?怎么实现倒相?请大家遵循以机械闭锁优先,电气闭锁及警告提示为辅的原则。问题如下:
1)两台柜中的任意一台断路器在运行位置时,接地开关不允许操作;反之亦然。
2)当任意一台柜中的断路器在合闸状态时,另一台不允许被合闸操作。(提示:怎样实现强制关门操作,即不能开门人为手动操作任意一台断路器的合闸按钮)
3)当将该电动机正反转方案拓展在XGN—12或者GG1A—12(F)等固定式箱型柜中(如图二),又怎样实现“五防”联动闭锁?可以在一台柜中实现吗?(提示:可以选双隔离开关倒相序+单接触器或开关;也可以选单隔离双开关+双接触器或开关倒相序)。
如果各位提出的方案是简洁的、可靠的、经济的、适用于运行及维护操作的就是最好的!如果你的方案能够完全实现机械闭锁,那么在行业中,你就是结构精英啦!欢迎大家来尝试哦:victory:

k.JPG

免费打赏
xgdtcs
2008年12月29日 20:47:51
2楼
哈哈:lol 第一次在论坛发帖:victory: 当然要捷足先登坐个沙发啦!我在这里欢迎大家了:handshake
一起交流学习提高!
回复
xgdtcs
2008年12月30日 00:39:49
3楼
:lol 这的确是个难题,要做好了真不容易:)
看我敬业等待到现在的工作态度;P 强烈要求加精:P 晚安:handshake 自己顶自己了:loveliness:
回复
cyb7311
2008年12月31日 15:29:50
4楼
第一种情况,我倒是碰到过此类问题,建议解决方案如下(不是全靠机械闭锁):在1号柜中接地刀机构中加装闭锁电磁铁,在2号柜断路器带电时,闭锁电磁铁动作,保证接地开关无法进行合闸操作,1号柜本身和接地刀有闭锁没有问题。
二台断路器的合闸回路增加电气闭锁(辅助点串接)或由PLC进行控制,可以保证电气闭锁。纯粹的机械闭锁只能靠手动操作了(二台断路器之间加装机械连锁,但楼主不认可)
简单的回答了,初步方案,聆听其他高见。。。。。。。。:call: :call:
回复
xgdtcs
2008年12月31日 15:45:09
5楼
如4楼所述,可以这样反向思维吗:P :那么当2号柜断路器尚未带电(在运行位置且未合闸状态)时,肯定是可以(先)合另一台的接地开关了?此时,怎么保证该断路器无法进行合闸操作呢?
回复
xgdtcs
2009年01月04日 19:02:02
6楼
游客们,太不踊跃了:L
:victory: 令楼主好寂寞哦:victory:
回复
wow0218
2009年01月05日 16:46:51
7楼
我觉得2个柜子中最基本的是在接地刀闭合状态下是严格禁止合断路器的,第一台是通过机械闭锁的,第二台只能通过电气闭锁吧?在接地刀合位置的时候让2号断路器合闸线圈得不到电。
回复
xgdtcs
2009年01月06日 21:00:19
8楼
我也把你顶一下.:victory:
回复
lsc136
2009年01月07日 10:54:57
9楼
还是第二种方案好点,省钱,手动操作。