我在热力公司工作,有用户反映暖气管道有噪音,今天去了用户家,实际情况是这样的:用户为七层楼,2个单元,每个单元分别有一套系统,均为双管上供下回系统,其中的一个单元地下室的回水管道有嗡嗡的声音,像是水流的声音,也像是水泵的声音(离泵房很远,大约有300米),但管道并没有振动,在七楼的供水管也有声音,但不如地下室回水管道的声音大,用户反映晚上难以入睡。有哪位高手碰到过这种情况,是什么原因引起的?恳请帮助,多谢!
我在热力公司工作,有用户反映暖气管道有噪音,今天去了用户家,实际情况是这样的:用户为七层楼,2个单元,每个单元分别有一套系统,均为双管上供下回系统,其中的一个单元地下室的回水管道有嗡嗡的声音,像是水流的声音,也像是水泵的声音(离泵房很远,大约有300米),但管道并没有振动,在七楼的供水管也有声音,但不如地下室回水管道的声音大,用户反映晚上难以入睡。有哪位高手碰到过这种情况,是什么原因引起的?恳请帮助,多谢!
2楼
多走走 看看 也许能发现
是否和给水变频泵有关
回复
3楼
1、水流速过快,有噪声。水流快要么是管径相对较细,再就是水泵扬程大,某些管路水流过快,这时水流噪声一般会发生在相对有利的环路,一般不利环路可能性不大。
2、有气体引起噪声。有声音的地方可能存有气体,这些地方往往是局部突起使气体排不出来,如果回水管的声音,则看看回水管最高点有无排气措施,坡度是否正确。
3、局部有阻塞或缩径引起噪声。
4、水流共振,这个说不上来,但我想水流速度不快的话可能性不大。
5、泵振动传来的,但你这么远的距离,这个可能性几乎没有。
如果能确定供回水温差就能更好判断一些,如果整体水流快的话则往往温差小,也就是“大流量小温差”,不知能否知道热力入口供回水温差?
回复
4楼
讲的很全面!:lol
回复
5楼
讲的不错啊!:lol
回复
6楼
水力失衡引起的,防止有气泡或者无水流过
回复
7楼
我家的那个地下室,热力阀门房正好在我卧室的地下,有很大的噪音按照你说的估计就是水流速度过快怎么解决呢急急急。。。。。。。。
回复
8楼
他那个旁路上有一个两寸的管子是不是把那个打开点,让那个进水的那个多回点就没事了呢
进水和出水的温差大概有5°很小
回复
9楼
f_jg2003 发表于 2008-12-30 09:13 1、水流速过快,有噪声。水流快要么是管径相对较细,再就是水泵扬程大,某些管路水流过快,这时水流噪声一般 …说的很详细,高手:victory:
回复
10楼
查一查看水流速度是否过快或水泵与管道连接处是否安装软连接。
回复
11楼
f_jg2003 发表于 2008-12-30 09:13 1、水流速过快,有噪声。水流快要么是管径相对较细,再就是水泵扬程大,某些管路水流过快,这时水流噪声一般 …很专业,也很全面:)
回复