咨询工业冷却塔防雷接地问题?
yujingwxg
yujingwxg Lv.2
2008年12月29日 19:35:51
只看楼主

我们的工程冷却塔的平面图和剖面图如上图所示,如果作防雷,冷却塔厂家应在塔顶自带避雷针保护冷却塔,我现在想把冷却塔自带避雷针与塔顶栏杆焊接,与各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下线),柱主筋再与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地),不知道是否可以?我的担心是作为引下线的柱子位于水池内(剖面图可见),水池整体混凝土是防水的,这样做是否可以。各位还有其他的好办法,我想学习学习。如果单做引下线也不好引到水池外。

2008年12月29日 20:54:19
2楼
“水池整体混凝土是防水的”,“与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地)”,需要测量接地电阻是否符合防雷接地的要求。
如果接地电阻不能符合防雷接地规范要求时,需要做人工接地体,并从主筋引出至人工接地装置。