几个和低压配电系统有关系的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年04月08日 15:20:25
只看楼主

在下面的图纸里有几个关于低压配电系统四线制和五线制的问题,想和各位共同讨论一下!

在下面的图纸里有几个关于低压配电系统四线制和五线制的问题,想和各位共同讨论一下!
27ea5364e01ec8e86812.rar
0 B
立即下载
tgzdb
2005年04月08日 21:56:07
2楼
怎么没有人回复啊?难道这个问题很难吗?
回复
ccchhh
2005年04月08日 22:14:42
3楼
有点麻烦。
TN-S系统中
3+1芯电缆的第四芯接电机外壳,问题一,这样接是否正确?答:多了一点
问题二,电动机的外壳是否有必要再和厂房内的接地网连接?3+1可不联,我喜欢3芯再同接地网连
问题三,N线和PE线在由变压器的中性点引出后在什么地方分开?是在低压配电柜处还是在中性点处就分开?对
问题四,在进入厂房处N线和PE线是否还要接地?距离远时要接
问题五,零序电流互感器装在这四点的哪处?N线上
问题六,在五线制系统中变压器低压侧的断路器是用四极开关还是用三极的?我用三极
回复
li-yang
2005年04月11日 11:22:43
4楼
小弟怎么还没看明白。还请各位大哥多多指导。
回复
tgzdb
2005年04月11日 21:58:24
5楼
我现在看完后也是有点雾里看花的感觉,哪里有这方面的讲课学习什么的?我打电话咨询过编写规范的人,可是电话里他也是说不清楚,我想哪里有学习的可以当面请教一下权威人士!