问个电能流向平衡和控制的问题
liyh0721
liyh0721 Lv.5
2008年12月29日 02:30:19
来自于电站工程
只看楼主

我厂先有一台将投产运行的12MW 的自备发电机,出口电压为10KV,并带直配线负荷约11MW。同时为了避免发电机孤网运行,由外不电网110KV变电站引入一路经110/10KV降压变压器接入厂内10KV母线。 现在由个问题就是:我厂内正常生产时总的负荷为11MW左右,请高手分析下,发电机能否按多发点电,带10MW,外网带1MW??请高后详细解答下,谢谢。

2008年12月30日 12:34:44
2楼
发电上网需要(电业局)调度同意,否则,发出的电是不给钱的!
回复
liyh0721
2008年12月31日 18:15:54
3楼
楼上所说的问题我知道,但是现在的问题是:就是我厂想尽量少用公网的电能,接入系统也只是为了稳定我厂的电能质量。和电业局关于接入系统协议已签订,现在就想问下:能否我厂发电机能多发点电,最好发11MW左右,不知道这个想法能实现吗?
请 高手出来解答下。:hug:
回复
liyh0721
2009年01月02日 15:16:18
4楼
没有人出来说下吗、:(
回复
liyh0721
2009年01月03日 22:12:06
5楼
高手出来解答下。。。。。期待,,,,,:time:
回复
liyh0721
2009年01月03日 22:12:19
6楼
高手出来解答下。。。。。期待,,,,,:time:
回复
liyh0721
2009年01月10日 21:10:18
7楼
:'( :'( :'( :'( :'( :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@
回复
liyh0721
2009年01月10日 21:10:44
8楼
:funk: :funk: :funk: :funk: :funk: :funk: :funk:
回复
lingxuct
2009年01月11日 10:13:16
9楼
“和电业局关于接入系统协议已签订”,包含发电上网吗?
有发电上网的许可就行,没有则不行。
回复
y502x
2010年03月21日 18:16:23
10楼
关键问题是你与供电部门签的用电协议中是否有卖电给他们的条款,是否同意你们卖电?上网电价是多少?否则是不给你钱的,你不是白做贡献了吗?
回复

相关推荐