本人搞设计最少,搞施工且最多,碰到过的问题也是千奇百怪,相信在这搞施工的要比搞设计的多,请朋友们多多提问和解答,本人将尽力发表自己的观点。
本人搞设计最少,搞施工且最多,碰到过的问题也是千奇百怪,相信在这搞施工的要比搞设计的多,请朋友们多多提问和解答,本人将尽力发表自己的观点。
2楼
施工时,接地扁钢可以刷沥青防腐吗?
谢谢
回复
3楼
规范:镀锌钢管不允许焊接,但我认为暗敷在混凝土内采用套管焊接比丝接好,你怎么认为?谢谢
回复
4楼
“施工时,接地扁钢可以刷沥青防腐吗?”
接地扁钢一般采用镀锌扁钢,焊接处可以用沥青漆防腐,最好在焊接温度还很高时刷,它会流遍整个需防腐面。
“镀锌钢管不允许焊接,但我认为暗敷在混凝土内采用套管焊接比丝接好”
镀锌钢管用在电气保护管上,不焊接很难施工,电焊处用沥青漆防腐就可以,有些明管敷设需要套丝连接,套丝处一般用银灰漆防腐。套丝与电焊相比较,同样会破坏镀锌层的防腐,而且套丝的面积会更大,还是电焊好一点。
室外高压架空线铁塔的钢结构是热镀锌,与其有关的保护钢管以及连接固定件是不允许电焊的,更不允许套丝,原则是不能破坏一点点热镀锌!
回复
5楼
镀锌管套丝连接,如为弯头,转弯半径不符合要求,穿线时会损伤电线外皮。
回复
6楼
回楼上:
作为电气(穿线或电缆)的保护管,连接一般不宜用套丝加外接,因在套外接处管子有一断开处(两管子之间存在空隙),穿线时损伤外皮,也容易漏水。
电气保护管的弯曲半径有要求,不能用自来水弯头,应用钢管在弯管机上按规范弯曲。
回复
7楼
我想问下,电力电缆在室外走线时须设人孔井,人孔井的最大及最小间距规范上有没有规定啊?
回复
8楼
谢谢了。:victory: :victory: :time: :time:
回复
9楼
我就是采用焊接的,刷的铁红防锈和沥青两种。监理也认可
回复
10楼
“电力电缆在室外走线时须设人孔井,人孔井的最大及最小间距规范上有没有规定啊?”
不好意思,因我不太查设计规范,两人孔井的间距在规范上如何规定不清楚。
从施工和维护角度考虑,电缆人孔井间距不宜太大,有一会我们施工的35KV电缆(其中700m是波纹管保护)人孔井间距,设计问我如何设置,我根据地形和长度,建议在直线上应小于200m。
盛夏凉风:民用建筑电气设计规范第8.7.4条第8款规定:人(手)孔井间的距离不宜大于100米。
回复
11楼
“我就是采用焊接的,刷的铁红防锈和沥青两种。监理也认可”
刷一道防锈漆是最好的方法,镀锌铁上只电焊后,没防锈漆只用沥青漆防腐(埋在地下),一般情况不会有问题。根据我们检查来看,海涂土质(盐份大)下被腐蚀的且不是电焊过有沥青漆防腐过的地方,且是正常的镀锌部位。最容易被腐蚀的地方是出地面处(半湿半干的地方)。
回复