地下工程结构外墙的分布钢筋放置问题
galaxyempire
2008年12月28日 16:26:50
只看楼主

地下工程的结构外墙迎水面的受力钢筋保护层一般都比较厚(比如地铁设计中一般为50mm),设计图纸中有将分布钢筋置于受力钢筋外侧的,也有将分布钢筋置于受力钢筋内侧的。考虑到控制裂缝和受力更合理,哪种放置方式更合理呢?

地下工程的结构外墙迎水面的受力钢筋保护层一般都比较厚(比如地铁设计中一般为50mm),设计图纸中有将分布钢筋置于受力钢筋外侧的,也有将分布钢筋置于受力钢筋内侧的。考虑到控制裂缝和受力更合理,哪种放置方式更合理呢?
免费打赏
shszgp1
2008年12月28日 21:58:46
2楼
分布钢筋置于受力钢筋外侧合理.因为受力钢筋保护层已经很厚,分布筋不是受力钢筋,没必要放在受力钢筋内侧,对控制裂缝也不利
回复
mayunjun
2008年12月29日 11:26:15
3楼
对普通受力构件,其分布钢筋应置于受力钢筋内侧。对于地下室结构外壁板,分布钢筋可以置于受力钢筋外侧,便于钢筋绑扎施工,且因迎水面保护层厚度50mm较大,分布钢筋耐久性置于受力钢筋外侧时,其耐久性基本不受影响。
回复
lijinlu-qjg
2009年01月04日 15:11:41
4楼
设计图纸中水平 分布钢筋置于受力钢筋外侧 ,控制裂缝有利
回复

相关推荐

APP内打开