结构工程师常忽略的问题——荷载篇
诗酒趁年少啊
2024年02月07日 22:26:02
只看楼主

问题一: 对风荷载比较敏感的高层建筑承载力设计未按基本风压的 1.1 倍采用。 相关规范: 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第4.2.2条 基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的

问题一:

对风荷载比较敏感的高层建筑承载力设计未按基本风压的 1.1 倍采用。



图片


相关规范:

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-20104.2.2

基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用。


4.2.2条条文说明

对风荷载是否敏感,主要与高层建筑的体型、结构体系和自振特性有关,目前尚无实用的划分标准。一般情况下,对于房屋高度大于60m的高层建筑,承载力设计时风荷载计算可按基本风压的1.1倍采用;对于房屋高度不超过60m的高层建筑,风荷载取值是否提高,可由设计人员根据实际情况确定。


图片


专家解读:

对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,以及自重较轻的钢木主体结构,这类结构风荷载很重要,计算风荷载的各种因素和方法还不十分确定,因此基本风压应适当提高。

对于结构物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。




02


问题二:

高度大于45米的矩形建筑,风载体型系数未按1.4取值。



图片


相关规范:

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 8.3.1 条第31


图片


专家解读:

(1) 规范 本次修订增加了第31项矩形截面高层建筑,考虑深宽比 D/B对背风面体型系数的影响。
2)当平面深宽比D/B≤1.0 时,背风面的体型系数由-0.5增到-0.6,矩形高层建筑的风力系数也由1.3增加到1.4。


图片




03


问题三:

地下室挡土墙基本组合未考虑永久荷载控制的基本组合;地下室底板抗水计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数误取1.2。



相关规范:

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第3.2.4

永久荷载的分项系数应符合下列规定:      

(1)当永久荷载效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合应取 1.2 , 对由永久荷载效应控制的组合应取 1 . 35
(2) 当永久荷载效应对结构有利时,不应大于 1.0


图片


专家解读:

(1) 地下室挡土墙是一种以承受水平土压力为主的受力构件,在进行承载能力极限状态基本组合效应组合设计值时,应考虑永久荷载效应控制的最不利组合,此时永久荷载的分项系数应取1.35。
2 地下室底板抗水计算时,板、覆土的自重对结构有利,自重的荷载分项系数应取1.0。
3 )地下室挡土墙的土压力宜取静止土压力。




04


问题四:

相关规范:楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆未进行水平承载力验算。



相关规范:

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5.5.

楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值,不应小于下列规定:
(1)住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园,栏杆顶部的水平荷载应取 1 0kN m       
(2) 学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场,栏杆顶部的水平荷载应取 1 . 0kN m ,竖向荷载应取 1 . 2kN m ,水平荷载与竖向荷载应分别考虑。

《中小学校设计规范》GB50099-20118.1.6

上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆,防护栏杆必须牢固、安全,高度不应低于 1.10m 。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于 1.5kN/m
 

图片


专家解读:

1)考虑到楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆在紧急情况下对人身安全保护的重要作用,住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园等栏杆顶部水平荷载提高至 1.0kN/m。

2)对学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场等的栏杆,除了将顶部水平荷载提高外,还增加竖向荷载1.2kN/m。

3)参照《城市桥梁设计荷载标准》CJJ 77-98对桥上人行道栏杆的规定,计算桥上人行道栏杆时,作用在栏杆扶手上的竖向活荷载采用 1.2kN/m,水平向外活荷载采用 1.0kN/m。两者应分别考虑,不应同时作用。

4)现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB?50009-2012中规定了栏杆顶部水平推力的荷载为1.0kN/m。由于学生平日嬉闹或应急疏散时,集中挤压、推搡栏杆的人数常超过2人/m,《中小学校设计规范》加大为1.5kN/m,并应加强对防跌落栏杆的构造及安装设计,以防拥挤时跌落。




05


问题五:

对非固定隔墙荷载按永久荷载考虑,或等效荷载取值错误。



相关规范:

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5.1.1

对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于13的每延米长墙重(kNm)作为楼面活荷载的附加值(kNm2)计入,且附加值不应小于1.0kNm2

 

专家解读:

非固定隔墙的荷载应按活荷载考虑,可采用每延米长度的墙重 (kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m2),该附加值建议不小于1.0kN/m2,但对于楼面活荷载大于4.0kN/m2的情况,不小于0.5kN/m2。



来源网络,如有侵权请联系删除


免费打赏
卧龙岗上弹吉他
2024年02月21日 16:20:09
3楼

idcardbm.jpg

回复

相关推荐

APP内打开