有没有这样的“消弧消谐柜”
zbhdm
zbhdm Lv.2
2008年12月28日 08:48:47
只看楼主

记得曾经在论坛上看到一种消弧消谐装置,其作用是:当线路有电弧接地的时候,该装置能用分相式接触器使其接地。当自备发电机绕组接地的时候,该装置不会动作。请知道的朋友,给我提供点资料。。。

记得曾经在论坛上看到一种消弧消谐装置,其作用是:当线路有电弧接地的时候,该装置能用分相式接触器使其接地。 当自备发电机绕组接地的时候,该装置不会动作。

请知道的朋友,给我提供点资料。。。
免费打赏
xgdtcs
2008年12月28日 12:23:48
2楼
安徽 巨森做消弧消谐柜,你可以去咨询这个厂家
回复
zbhdm
2008年12月28日 19:36:20
3楼
谢谢楼上的。。
我们想让“新在线”做啊!!!
回复
wallykan
2009年03月04日 10:30:25
4楼
安徽一天电气是做这个方案,其他厂家好象做不了,和大型发电机机组并联的
回复
白龙行天下
2009年03月05日 13:39:07
5楼
给我提供点资料。。。:handshake
回复
chenguang185
2009年04月05日 11:33:53
6楼
山东泰安晨光电器厂坐落于五岳独尊的泰山脚下,是一家以自动华专业为主体的,以设计、生产制造、成套电气设备的高新技术企业。
我厂主要从事动态无功功率补偿滤波冶理装置的设计制作,电能质量的检测、优化、净化;冷轧行业自动化设备的设计、制作、安装、维修。
我厂具有各种先进的检测设备及一流的电气专业人才,他们具有丰富的专业知识和实践经验,确保产品的设计合理、质量合格。
公司总经理李申波携全体员工,敬请新老客户来公司洽谈业务、光临指导。谢谢合作!

我公司研制开发的TSC动态无功补偿装置采用全智能型TPM2000动态无功补偿控制器、无触点可控硅投切模块、特殊工艺设计的电抗器、电容器以及保护元件等组成。根据配电系统的负荷情况实时动态投切L-C滤波器组、补偿基波无功的同时抑制、滤除谐波。主要适用于配电系统有谐波、负荷变化较大、三相不平衡、要求快速补偿的工况场合。
动态无功补偿控制器:
它是采用DSP数字信号处理器和MPU微处理器组成的双处理器结构的智能化产品,是专门针对动态无功补偿控制系统开发的新型配电监控设备,集动态无功补偿控制、谐波滤波、电力参数测量、越限检测、事件记录和数据通讯等多种功能于一体。
智能动态投切功率模块:
它是一种智能化的控制执行部件,采用大功率可控硅组成的无触点开关,快速跟踪负载无功电流的变化,对L-C滤波器组过零触发投切,可在电容器切除后的任何电压、任何状态自动投入可分相投切,切除过程无操作过电压、电弧重燃现象,响应时间≤20ms,可频繁投切、无噪音、使用寿命长、维修量少、并且具备过温保护、报警输出运行指示等功能,采用单片机控制投切并智能监控可控硅的温度和负载的运行状况,具备完善的保护功能,输入信号与控制信号光电隔离,抗干扰能力强,性能稳定可靠。
本装置还采用特殊工艺制作的滤波电抗器和滤波电容器,能够高精度抑制治理谐波杜绝过流以及谐波放大,保证设备在外界环境条件恶劣的情况下长期可靠的运行。
产品特点:
1、增加变压器的带载容量,提高电气设备的效率降低网损,减少线路的损耗,高效节能。
2、采用进口可控硅控制电容器实现无触点、无冲击、无过滤投切,与普通补偿柜相比还具有损耗低,元件寿命长,免维护的优点。
3、滤除系统谐波,避免谐波谐振,防止谐波放大,提高电网电能质量,消除对电网的污染,远远超出供电部门的要求。
4、 快速跟踪系统负荷无功变化,实时动态响应,系统控制响应时间(小于等于)20ms.
5、 电容单元设置灵活,电容值组可以按容量的不同,组合成二进制编码,任意容量和等容进行电容组组合。
6、 多种控制数字模型,根据电容组的不同组合模式,配置不同的数字模型。
7、 按照无功电流大小补偿无功功率,杜绝投切振荡。
8、 投切无冲击,实现过零触发,投切速度快,无机械触点,无电弧重燃,无噪音。
9、 电容器保护功能,在系统电压出现过压、欠压、缺相、高次谐波超限等状况,监控仪将对电容器进行保护闭锁。
10、 交流信号测量,三路电压、三路电流,测量配电系统的电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,电压总谐波畸变率,电流总谐波畸变率等。
11、 越限监测报警,电压超限,缺相,电流超限。停电自动退出,送电后自动恢复运行,安全可靠,使用寿命长。
技术参数:
  额定电压:400V、660V、1100V(特殊要求可定制)
  动态响应时间:(小于等于)20ms
  额定测量电流:5A
  谐波测量范围:1-31次
  精度:电压、电流0.5级,功率1.5级。
  基波无功补偿:功率因数可达到0.95以上
  谐波滤除率:解标滤波型满足GB/T14549-93Y的要求
  环境温度:-30度——+50度
  防护等级:IP31,户外使用防护等级IP33
彻底消灭因功率因数的电力罚款!(功率因数可由电力罚款改为奖励)减少电力损耗!减少用电费支出,减少因谐波烧坏电气设备的机率.

节电效果非常显著!!!

适用场所:
1.平衡与不平衡无功功率动态补偿滤除谐波,提高配电系统功率因数。
2.适用在轧钢/电力、汽车、冶金、机械制造、化工、造纸、纺织、煤炭、造船、通讯、机场、大型场馆、高层建筑等场所的无功补偿及滤波要求。
3.特别适用于冲击多变负荷的实时补偿。如:电焊机、气锤、注塑机、可逆轧等快速地稳定冲击性负荷的无功变化,消除高次谐波电流。

应用范围:
 负荷功率因数低、线路压降大,需要进行无功功率补偿的场合、负载功率变化大,变化速度快的场合、有谐波源(如直流调速、变频调速、变频炉等)谐波污染严重需要抑制或治理谐波的场合,负载三相不平衡的场合,对电压波动和动态补偿有较高要求的场合。
联系人:周振鹏 13793807028 TEL05388616185 FAX05386926568
回复
s198421
2009年07月27日 16:46:25
7楼
gei niding hehehe:lol :lol :lol
回复
anhjxdq
2009年07月28日 16:52:01
8楼
一、概述
我国3~35KV(含66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类电网在发生单相金属性直接接地时,非故障相的对地电压将升高到线电压,三相线电压量值不变,且仍具有120。的相位差,三相用电设备的工作并未受到影响,因而不影响电能的正常传输。所以国家标准规定这类电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行,提高了该类电网的供电的可靠性。
现有的运行规程规定,中性点非有效接地系统发生单相接地故障时,允许运行两小时,但规程未对“单相接地故障”的概念加以明确界定。如果单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压升高至线电压,这类电网的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。但是,如果单相接地故障为间歇性弧光接地,则会在系统中产生达3.5倍相电压峰值的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,在健全相的绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,进而发展成为相间短路事故。在间歇性电弧接地暂态过程中,实际系统会形成多频振荡回路,不仅会产生高幅值的相对地过电压,而且还可能出现高幅值的相间过电压,使相间绝缘弱点闪络,发展成为相间短路事故。
目前,限制弧光接地过电压的主要措施仍是电网中性点经消弧线圈接地。但消弧线圈并不能限制间隙性电弧接地过电压,甚至因消弧线圈的存在,电弧重燃可能在恢复电压最大时刻才发生,使弧光接地过电压更高。消弧线圈不能补偿接地电流中的高频分量和有功分量,高频性的间隙电弧接地不能消除;在有功分量大于一定值时,故障点接地电弧同样不能自熄。实际运行经验也证明,在中性点经消弧线圈接地的3~35KV配电网中,由电弧和谐振引发的事故时有发生。
随着城乡电网的发展以及生产、生活对供电可靠性的要求越来越高,每次绝缘事故造成的危害及波及面势必增加,为此我公司自主研发出了JZXH消弧消谐选线及过电压保护装置,集消弧、消谐、小电流接地选线及过电压保护等功能为一体,将中性点非有效接地电网的相对地及相间过电压限制在电网安全运行的范围之内,彻底解决各种过电压对设备及电网安全运行的威胁,提高这类电网的供电可靠性。
二、产品的适用范围及功能
JZXH消弧消谐选线及过电压保护装置用于3~35KV中性点非有效接地电力系统中,对这类系统运行中的各类过电压加以限制,特别是对谐振过电压和单相弧光接地过电压加以限制和消除,并提供灵敏、可靠的单相接地保护,以有效地提高该类电网的运行安全性及供电可靠性。其主要功能:
1.电压互感器柜,提供电压监测功能。
2.消弧线圈,消除间隙性弧光接地故障,并具有消弧线圈所不具有的限制弧光接地过电压的功能。
3.各类消谐器,限制并消除谐振过电压。
4.各类小电流选线装置,灵敏、准确地选出单相接地线路。
5.限制雷电过电压、操作过电压和相间过电压功能。
回复