求助 长虹5p柜机疑难故障
dlsaobin
dlsaobin Lv.2
2008年12月27日 21:18:58
来自于制冷技术
只看楼主

一台长虹5p柜机室内机型号KFR-120L/WDS 室外机型号KFR-120W/WDS。故障时室内机显示代码“F2” 室外机控制板上的“LED203”故障灯亮。此故障基本每星期犯一次,而每次检修都没有找到故障元件,空调又能正常运行。真让人头疼。希望有维修此故障经验的高手给于赐教。感谢!感谢!

2008年12月27日 21:23:22
2楼
还有此空调是工厂用的,只白天使用,晚上空调电源是全部关闭的。
回复
cjy982916
2008年12月28日 02:16:03
3楼
就是主板和通讯板通讯不上的故障,如果线路没问题就是有干扰信号了
回复
dlsaobin
2008年12月28日 21:43:45
4楼
楼上的朋友你好,感谢你帮我找这台空调的故障点。如果确为干扰问题,那么哪些信号会干扰到空调呢,请指教。
回复
yangyang198211
2008年12月30日 11:44:04
5楼
查一下室外风机试试!!
回复
lonmilekily
2009年01月02日 01:11:37
6楼
检查一下室外风机电机电流
回复