人饮安全项目
yangzq770420
2008年12月27日 16:07:31
只看楼主

小弟做了个人饮安全项目,情况大至这样:1、河谷地带,自流引水落差280m,利用高水头供给河谷两侧较高位置,人口2万多人。2、主管道采用8、6mm无缝钢管,埋地敷设,法兰连接,管径DN300-DN40。请同行们帮助解决两个问题:1、这几天管材便宜,业主把管材给招了,但是黑管,内外壁除锈防腐怎么做?本想喷砂除锈,但不知机具价位如何(只能在现场加工了)?内壁除锈怎么做(管径太小啊)?还有该用什么涂料?

小弟做了个人饮安全项目,情况大至这样:
1、河谷地带,自流引水落差280m,利用高水头供给河谷两侧较高位置,人口2万多人。
2、主管道采用8、6mm无缝钢管,埋地敷设,法兰连接,管径DN300-DN40。
请同行们帮助解决两个问题:
1、这几天管材便宜,业主把管材给招了,但是黑管,内外壁除锈防腐怎么做?本想喷砂除锈,但不知机具价位如何(只能在现场加工了)?内壁除锈怎么做(管径太小啊)?还有该用什么涂料?
2、能否给我介绍采用什么标准的法兰、阀门等配件的资料。
3、工程安全上有什么些需要注意的?
免费打赏

相关推荐

APP内打开