转贴--人工挖孔桩施工中几个特殊问题技术处理
superstar2202
2005年04月08日 11:43:42
只看楼主

摘要: 近几年,全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩,其特有的大承载力优势得到了许多设计、施工单位的认可,确实是一种在软弱地基上经济适用的基础形式,但在施工中还存在着一些问题,我们在通过对采用人工挖孔桩基础的工程实践中,积累了一些经验,处理了一些特殊的问题,取得了良好的效果,现总结成文,以期和同行切磋和交流。关键词: 桩 基础 施工 1工程近况   牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。

摘要: 近几年,全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩,其特有的大承载力优势得到了许多设计、施工单位的认可,确实是一种在软弱地基上经济适用的基础形式,但在施工中还存在着一些问题,我们在通过对采用人工挖孔桩基础的工程实践中,积累了一些经验,处理了一些特殊的问题,取得了良好的效果,现总结成文,以期和同行切磋和交流。

关键词: 桩 基础 施工

1工程近况



  牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。



  2地下水



  地下水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中的水在开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题。如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象。



  2.1地下水量不大时



  可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。



  2.2水量较大时



  当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合理,能达到很好的效果。



  2.3对不太深的挖孔桩



  可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数,一般即可解决。



  2.4抽水时环境影响



  有时施工周围环境特殊,一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;二是周围有江沙、湖泊、沼泽等,不可能无限制达到抽水目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施。处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较深时,用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,达到正常开挖。



  3流砂



  人工挖孔在开挖时,如遇细砂,粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。



  3.1流砂情况较轻时



  有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求。



  3.2流砂情况较严重时



  常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢膜板相似,以孔外径为直径,可分成4-6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,在开挖0.5m左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装后即支模浇注护壁混凝土,若放入套筒后流砂仍上涌,可采取突出挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可用此种方法,应用到已完成的混凝土护壁的最下段钻大,使孔位倾斜至下层护壁以外,打入浆管,压力浇注水泥浆,使下部土壤硬些,提高周围及底部土壤的不透水性,以解决流砂现象。



  4淤泥质土层



  在遇到淤泥质土层等软弱土层时,一般可用木方、木板模板等支挡,并要缩短这一段的开挖深度,并及时浇注混凝土护壁,这次支挡的木方可板要沿周边打入底部不少于0.2m深,上部嵌入上段已浇好的混凝土护壁后面,可斜向放置,双排布置互相反向交叉,能达到很好的支挡效果。



  5桩身混凝土的浇筑



  5.1消除水的影响



  5.1.1孔底积水



  浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度,要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。



  浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇注混凝土。



  如果孔底水量大,确实无法采取
免费打赏
zwc889
2005年04月13日 21:55:28
2楼
按照楼主对工程地质情况描述,则该设计费力 费心 费时 费钱
最后费力不讨好.
水平有问题?不是最佳方案.把结构型式,荷载,地质报告 环境条
件传来 帮帮你?别生气啊.
回复
superstar2202
2005年04月14日 13:37:36
3楼
不会的,谢谢你的热心,我推荐的这篇文章是全面的分析介绍了几个特殊问题技术处理,具体到工程设计时情况是不一样的应当酌情选用参考。再一次谢谢这位朋友的热心,欢迎长来交流交流,谢谢。
回复
zhengshigong
2005年06月28日 21:31:30
4楼
人工挖孔桩桩身混凝土浇灌是否一定浇到桩顶设计标高以上0.50M?目前我们有五○○○根桩要施工,凿桩的工程量很大呀!!那位有这方面的经验?
回复
explorer_2005
2005年07月13日 09:34:22
5楼
最近所做的一个工程也采用人工挖孔桩,正在施工中,由于经验不足,碰巧看到此文,收益很多,感谢楼主!!!
回复
cnking
2005年07月19日 11:09:08
6楼
人工挖孔桩的应用还需施工技术的配合,例如,在遇到浅层球状风化孤石时的处理(持力层在中风化或微风化岩层),如何处理坡度大的坚硬岩面,对桩底下有无不良地质的检验,大承载力桩的承载能力测试与检验等。欢迎对各种地基基础问题的讨论,志趣相同者请联系:ljh5180@163.com
回复
zhouzyong858
2005年08月15日 12:52:23
7楼
请问哪位有在岩溶地区采用过人工挖孔桩?有什么要注意的问题及好的措施。
回复
klx163
2005年08月15日 13:54:09
8楼
看看这篇文章应该有点参考值.
回复
zhangzm168
2005年08月16日 23:19:05
9楼
对于涌水量大的地方,根本就不适合采用该中方法,这是在拿民工的生命开玩笑,他以上的分析有没有考虑可靠度,地下的情况,很难预料,人工挖孔桩是一种有中国特色的施工方法.
回复
whg229
2005年08月16日 23:41:43
10楼
8楼的朋友你好!
岩溶发育的地区采用人工挖孔桩不是最好的桩基选型,如果承压水位较高,采用人工挖桩是非常危险的。如果无地下水,在岩溶地区挖桩,挖到持力层后要打超前钻,应该查明孔底是否有溶洞分布。
回复
chxj404
2005年10月09日 09:16:48
11楼
本人有幸设计过几次人工挖孔桩,认为以上讨论均有一定道理!但在粉、细砂层较厚,地下水位较高,甚至含有压力水的地区选用人工挖孔桩实在不算最佳方案!--------预应力管桩、沉管灌注桩、罗旋转孔桩等都比人工挖孔桩效果好:从工期、工艺、造价方面考虑,此时采用人工挖孔桩是不划算的
回复