关于平衡阀的作用及安装位置
yezhang1981
2008年12月26日 16:57:36
来自于中央空调
只看楼主

各位好,我现在做一个20层酒店式公寓的水环空调方案。想在每层的水平支管设置平衡阀控制流量。平衡阀有动态和静态的,在厂家的介绍里这样建议:动态平衡阀不具备关断功能,根据需要应另设关断阀门;为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。另,静态平衡阀一般建议安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。这两种设计方法从效果及投资造价来看哪种更合适呢!!请指教~~

2009年01月08日 13:12:14
2楼
这二年,我也被这平衡阀搞得一塌糊涂。
回复
zhaozhen1258
2009年02月26日 10:12:50
3楼
静态比较合适,但是需要很好的平衡调试!
回复
oddgao
2009年02月26日 13:52:01
4楼
静态的便宜,但需要严格的调试才能让它发挥作用,系统变化后还得再调才行。
动态的贵,调试工作量少,系统变化后不需再调试。
回复