目前有一项目,只能一侧安装侧吹型风机盘管,但房间进深在8~9m,我担心风盘效果不好。各位同仁有没有好的解决办法?

目前有一项目,只能一侧安装侧吹型风机盘管,但房间进深在8~9m,我担心风盘效果不好。各位同仁有没有好的解决办法?
免费打赏
zlienfon
2008年12月26日 21:00:36
2楼
自己计算一下不就知道吗!
回复
bj5945
2008年12月26日 22:37:29
3楼
风机盘管侧吹是吹不到这么远的:)
回复
simeng618
2008年12月27日 08:48:38
4楼
fghfgh fhjfjdghjgdjfhjdjgjhj
回复
ashi83
2008年12月27日 19:10:10
5楼
选风量大的,吹不到也不要紧
回复
zyx.nyn
2008年12月28日 21:06:01
6楼
没办法也没关系,好多大空间装柜机的不也就这么用的!选大点呗!
回复
lifeng1hao
2008年12月29日 11:12:30
7楼
可以考虑选择链接风管,风压和风量适当加大!
回复
timer29
2008年12月29日 13:15:12
8楼
很好,一般都控制在5米之内
回复
hrbzhd
2008年12月29日 14:15:02
9楼
选高静压风机盘管,接风管风口
回复
meiyongfu0417
2008年12月29日 22:43:23
10楼
如果非要侧出风方式而不适合接风管,直接用低静压风盘即可,因为外界的热量主要通过墙壁传导,室内其他热量不很大时可以采用。
回复
honghongjy
2008年12月30日 08:33:16
11楼
以我个人意见:你看该房间的功能是什么?如果不是重要的房间,就装低静压的风机盘管,但效果绝对不是很好。它吹不了那么远。如果是重要的房间,那就装高静压的风机盘管,接风管开2个出风口。我认为这样房间效果会好点。