10KV线路弧垂、应力计算
hehe-21
hehe-21 Lv.2
2008年12月26日 11:39:45
只看楼主

最近我们有个用户报装工程,10KV线路,由于在山区,所以档距有600米,采用的是2基10杆组成的Π型杆,导线型号是LGJ-50,横担为-75*7*2500,大家看弧垂、应力及相间距离够吗?

最近我们有个用户报装工程,10KV线路,由于在山区,所以档距有600米,采用的是2基10杆组成的Π型杆,导线型号是LGJ-50,横担为-75*7*2500,大家看弧垂、应力及相间距离够吗?
免费打赏
zeagush
2009年01月23日 10:40:24
2楼
大档距跨越相间距离计算可用《66KV 及以下架空电力线路设计规范》的相间距离计算公式计算,相差很小。但是横担2.5m是绝对不够的
回复
jztgg
2009年01月24日 00:13:39
3楼
独立档,线间距离可能不够,因档距太大,建议每端用3个杆,1相1个,另外记得加防震锤,同时设计风速要35米、秒