先浇柱砼,再浇梁板砼时,柱砼要浇到什么位置?
jian85102
jian85102 Lv.2
2008年12月25日 20:52:05
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地四米五的层高,柱砼要浇到差不多四米多的位置,对于这个有明确的规定吗?欢迎指教!

我们工地四米五的层高,柱砼要浇到差不多四米多的位置,
对于这个有明确的规定吗?欢迎指教!
免费打赏
wangoceanwx
2010年07月13日 20:21:34
12楼
小意思了

改为同级别的混凝土

一次浇筑完
回复
liuye099
2010年07月14日 13:34:14
13楼
如果是2种不同标号混凝土,一定要确保高标号混凝土侵入低标号混凝土。
可采用钢丝网片,以45°的形式作为两种混凝土的隔断,在混凝土初凝前完成两种混凝土的交接。
回复