先浇柱砼,再浇梁板砼时,柱砼要浇到什么位置?
jian85102
jian85102 Lv.2
2008年12月25日 20:52:05
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地四米五的层高,柱砼要浇到差不多四米多的位置,对于这个有明确的规定吗?欢迎指教!

我们工地四米五的层高,柱砼要浇到差不多四米多的位置,
对于这个有明确的规定吗?欢迎指教!
fyw000
2008年12月26日 07:17:49
2楼
你所说的 是不是 柱的混凝土的强度比梁板的强度高
那就应该保证柱子里面全部都是高强度的混凝土
包括梁 板 柱 的交接的地方 都应该是高强度的混凝土
回复
jianyingc30
2008年12月26日 14:37:20
3楼
没有规定。这是施工习惯,这样施工方便。但这样的习惯已经错误了几十年了,因为施工缝留在了节点下端弯矩最大处。大家都这样错,也就变成了正确的了。
回复
萧剑
2008年12月26日 22:08:01
4楼
一般他们浇筑到离底板上皮20-30公分处。

[ 本帖最后由 lauma 于 2008-12-26 22:09 编辑 ]
回复
化工设计员工
2010年07月04日 11:53:47
5楼
留在反弯点处,不过施工的时候他们浇起来 可就不考虑那么多了了.
回复
woaizaojiamz
2010年07月04日 13:12:09
6楼
一般都是浇到梁底的!具体规定好像没找到!
回复
apple2111
2010年07月04日 15:47:21
7楼
具体什么情况 是想问梁和柱的混凝土强度等级不同时施工缝要留在哪里么
回复
apple2111
2010年07月04日 15:50:18
8楼
个人不建议留在梁底 我们一般在梁距柱边50公分留一道竖向施工缝 用钢丝网或者收口网拦一个四十五度角出来 如果你是打算梁板混凝土过段时间再浇注 那我建议你还是在梁板1/3的位置留施工缝
回复
设计小兵
2010年07月06日 12:19:01
9楼
先浇到梁底以下100左右
回复
xuweiwei1008
2010年07月07日 17:48:48
10楼
好像习惯上是浇筑到梁底的,在绑扎梁钢筋之前就把柱混凝土浇掉,再绑扎梁板钢筋的。
回复
no1no2
2010年07月09日 10:59:32
11楼
同意10楼观点,因为我们这边也是这么做的。个人觉得梁板柱要是能请设计院改为统一标号砼然后能一起浇筑就最好,这样施工起来就方便,有利于加快工期。其实4.5M一次性浇振动棒能打好应该是没问题的
回复

相关推荐

APP内打开