排烟风机与风管之间的连接问题
haoxiaofeng0212
2008年12月25日 17:40:47
来自于通风排烟
只看楼主

大家看看我们施工的排烟风机与管道之间的连接方式,(见下图),我总觉得这样时间久了软接与风管之间会脱落,但是不知道要怎么做,谢谢各位!!!!!!!!!!!!!

大家看看我们施工的排烟风机与管道之间的连接方式,(见下图),我总觉得这样时间久了软接与风管之间会脱落,但是不知道要怎么做,谢谢各位!!!!!!!!!!!!!

未命名.jpg

免费打赏
cake_01
2008年12月26日 12:11:50
2楼
右边的软连接憋着劲呢吧?要是时间久了,还真大不到规范“严密、牢固”的要求了。
请问楼主你设计的软连接是什么材料?
回复
haoxiaofeng0212
2008年12月30日 15:23:20
3楼
帆布材料,谢谢谢谢谢谢
回复
brightboy116271
2008年12月30日 20:59:02
4楼
你问的这个问题真有意思,好象从来没有考虑过这个问题,坏了再重新装啊
回复
chengzhiming0203
2010年09月27日 11:02:30
5楼
帆布软接肯定不行哦,要用不然材料。规范有严格要求,我一般都是用硅钛合金耐火软节。
回复
jackielee_2005
2010年09月27日 14:25:15
6楼
楼上的真是大户人家,用的东西可是高档货色。:victory:
回复
cof1596957906581
2020年08月09日 15:27:38
7楼
你好排烟风机的风叶在面啊?