做个小调查,某高层酒店,完工后,消防与喷淋泵是打到自动还是手动,规范没有明确。我觉得这个很重要,我认为要完全自动按照04X501火灾报警及消防控制图籍,如果酒店营业后全部打到手动,如有突发事件,消防控制室无法第一时间启动2泵。要先跑到泵房把选择开关打到自动后才能消防控制室强启泵。如果是自动,一般很容易误启动,所有很多酒店就打到手动了.好的解决办法是手动档时,消控制室能强启2泵.....不知各位同仁的看法
做个小调查,某高层酒店,完工后,消防与喷淋泵是打到自动还是手动,规范没有明确。
我觉得这个很重要,我认为要完全自动
按照04X501火灾报警及消防控制图籍,如果酒店营业后全部打到手动,如有突发事件,消防控制室无法第一时间启动2泵。要先跑到泵房把选择开关打到自动后才能消防控制室强启泵。
如果是自动,一般很容易误启动,所有很多酒店就打到手动了.
好的解决办法是手动档时,消控制室能强启2泵.....不知各位同仁的看法
2楼
既然跑到泵房打自动了,何必还要回控制室启动,直接在现场启动不完了,规定是要打到自动档的,但实际使用中都是手动,没人敢去操这个心。手动档消防控制室能启动的话,那不是跟打到自动档一样,就没自动手动之分了。
[
本帖最后由 zxk21 于 2009-1-7 10:11 编辑 ]
回复
3楼
消防与喷淋泵是打到自动还是手动,控制室都可以做到控制。
回复
4楼
同意楼上的说法!:handshake
回复
5楼
支持,上述说法,由于管理的问题,很多都是打在手动的。
回复
6楼
消防有硬拉线启动啊!
回复
7楼
我门是打手动,怕晚上爆水管。以前搞怕了
回复
8楼
我门是打手动,泵房、消防控制室都可以强起。
回复
9楼
我见过的所有,都是打在手动的。
自动的太吓人了
回复
10楼
我做的时候有强制启动和强制关闭的控制。
回复
11楼
消控室应该有人值班的,现场应该有消火栓和手报按钮所以防在手动是可以的
回复