请问泵站潜水泵(高压电机)保护问题?
fengzhizi200479
2008年12月24日 23:23:09
只看楼主

请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?一般装在哪里呢?[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2008-12-24 23:24 编辑

请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?一般装在哪里呢?

[ 本帖最后由 fengzhizi200479 于 2008-12-24 23:24 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2008年12月25日 12:07:36
2楼
电源条件如何,有没有10KV变电所和可用的10KV开关柜,最好是KYN28的,电机用综保(我们用西门子系列),综保有保护(电流、电压保护和零序保护),有监控功能,只要装一台前置机(包括接口转换器),容量小(只3台电机)可把前置机作为服务器,用TCP/IP协议,直接可与后台机联。
回复
fengzhizi200479
2008年12月25日 15:47:28
3楼
谢谢lingxuct 的分析!
用了综保后,潜水泵电机的保护(非电量保护)如电机内腔泄漏、电机定子温度、推力轴承温度、、推力轴承油室湿度等信号是不是需要送到泵组LCU,通过PLC来判断是否报警或停机?请问我的想法正确吗?
回复
lingxuct
2008年12月26日 06:14:39
4楼
回楼上,非电量的接点信号可以直接接入综保参与保护逻辑,模拟量需要加计算分析判别单元,再把动作(接点)信号接入综保,参与保护逻辑。
根据保护需要,考虑非电量的个数,选择综保,西门子综保一般有7个非电量输入口,4个保护出口。监控通信中能把实时的电压电流功率等模拟量测量和传输出来,一般是把它们放入数据库的,还有故障录波功能。
回复
dianqituzi
2011年03月29日 19:26:25
5楼
学习了 感谢二位