关于污水充满度的问题
fxpdyx
fxpdyx Lv.2
2005年04月07日 19:55:46
只看楼主

我碰到这样一件事情,做一个地块的污水设计,该地块为一期建设用地,但业主要求还考虑经后二期污水的排放,这样的话在二期用地建设完工之前这污水管充满度不是达不到要求了吗?请教各位该怎么处理这一问题呢

我碰到这样一件事情,做一个地块的污水设计,该地块为一期建设用地,但业主要求还考虑经后二期污水的排放,这样的话在二期用地建设完工之前这污水管充满度不是达不到要求了吗?请教各位该怎么处理这一问题呢
免费打赏
ldsun
2005年04月07日 20:21:04
2楼
达不到就达不到,经常掏掏吧
回复
xiaochuang_ok
2005年04月07日 20:21:08
3楼
特殊情况特殊对待!这种情况只有按照业主的意思办了,为了避免以后的麻烦,最好让业主写个材料,你也可以出个联系单
回复
lency2668
2005年04月08日 08:43:54
4楼
那就按一、二期污水总量考虑吧!做设计不能太依甲方意思
回复
chengws
2005年04月21日 11:48:45
5楼
这个不要求你也应该按两期总体来考虑的
回复