商业内,全部选用热泵机组,均为220V,功率1.6KW。现在有两种方式供电:1.每台机组单配单相断路器+单相接触器+单相热继,分别出线。2.3台机组为一组,设一套保护:三相断路器+三相接触器+三相热继,再分别出线。3.分别每台设断路器保护,不要接触器和热继,分别出线(新增)。查了样本,该空调的压缩机形式为旋转式压缩机。不知道对答案有没有影响大家认为哪种好呢?了[ 本帖最后由 redcircle 于 2008-12-24 23:26 编辑
现在有两种方式供电:
1.每台机组单配单相断路器+单相接触器+单相热继,分别出线。
2.3台机组为一组,设一套保护:三相断路器+三相接触器+三相热继,再分别出线。
3.分别每台设断路器保护,不要接触器和热继,分别出线(新增)。
查了样本,该空调的压缩机形式为旋转式压缩机。不知道对答案有没有影响
大家认为哪种好呢?了
[ 本帖最后由 redcircle 于 2008-12-24 23:26 编辑 ]