单相热泵机组可否3台用一套保护装置?
redcircle
redcircle Lv.5
2008年12月24日 19:42:39
只看楼主

商业内,全部选用热泵机组,均为220V,功率1.6KW。现在有两种方式供电:1.每台机组单配单相断路器+单相接触器+单相热继,分别出线。2.3台机组为一组,设一套保护:三相断路器+三相接触器+三相热继,再分别出线。3.分别每台设断路器保护,不要接触器和热继,分别出线(新增)。查了样本,该空调的压缩机形式为旋转式压缩机。不知道对答案有没有影响大家认为哪种好呢?了[ 本帖最后由 redcircle 于 2008-12-24 23:26 编辑

商业内,全部选用热泵机组,均为220V,功率1.6KW。
现在有两种方式供电:
1.每台机组单配单相断路器+单相接触器+单相热继,分别出线。
2.3台机组为一组,设一套保护:三相断路器+三相接触器+三相热继,再分别出线。
3.分别每台设断路器保护,不要接触器和热继,分别出线(新增)。

查了样本,该空调的压缩机形式为旋转式压缩机。不知道对答案有没有影响
大家认为哪种好呢?了

[ 本帖最后由 redcircle 于 2008-12-24 23:26 编辑 ]
免费打赏
hou48411
2008年12月24日 21:50:50
2楼
1.每台机组单配单相断路器+单相接触器+单相热继,分别出线。
回复
fatcat000417
2008年12月24日 22:13:32
3楼
我觉的选第一套方案比较好吧
第一是觉得第一套方案维修比较方便,因为如果用第二套方案要维修某一台泵时需要把其他两台都停掉,而第一套则不用。
第二是觉的第一套方案比较稳定吧,因为如果采用第二套当某一台泵出了故障那接触器、热继电器等一跳就是跳三台,就是说某台泵出问题其他两台都不能用。
回复
redcircle
2008年12月24日 23:18:25
4楼
楼上两位答案一样。我现在又有了新的想法。不设接触器和热继,就当这是个商用的类似家用空调机来考虑,可以么?
不知道有没有同行做过类似的?
回复
redcircle
2008年12月24日 23:38:25
5楼
刚刚在网上搜索一下,旋转式压缩机内部都内置有热继电器,所以配电的时候,是不是就不需要热继了啊?
回复
redcircle
2008年12月25日 01:05:25
6楼
查了半天,眼睛睁不开了,太困了。
热继貌似没有单相的,咋回事:(