工作中,选用2个希曼顿固态继电器S308ZK控制2相380V的电磁铁(因为2相380有两个火线,所以要用两个故态继电器才能断开),电磁铁有时能吸合,有时不能吸合.不能吸合时检查有电压无电流.请哪位高手肯指教一下,万分感谢!!!!!![ 本帖最后由 oaingniq 于 2008-12-24 14:07 编辑 ]
工作中,选用2个希曼顿固态继电器S308ZK控制2相380V的电磁铁(因为2相380有两个火线,所以要用两个故态继电器才能断开),电磁铁有时能吸合,有时不能吸合.不能吸合时检查有电压无电流.请哪位高手肯指教一下,万分感谢!!!!!!
[
本帖最后由 oaingniq 于 2008-12-24 14:07 编辑 ]
12楼
用一个就行呀:lol
回复
13楼
有两相电吗??
没听过!
用3相固态继电器不可以吗!?
回复
14楼
用一个比较危险,还是用固态继电器控制接触器线圈比较好。
回复
15楼
明明有,怎么说没有哟?
回复
16楼
SSR利用大功率三极管,功率场效应管,单向可控硅和双向可控硅等器件的开关特性,来达到无触点,无火花地接通和断开被控电路,无论是控制感性还是容性的负载都和纯电阻负载是一样。如果失效时电磁铁线圈两端电压正好380v等于两线典雅,那电磁铁一定虚连。:)
回复
17楼
看看继电器的线圈通断,有时虚联,也会出现有时吸合有时不吸合。电压正常,无电流。
回复
18楼
谢谢大家的帮助,我找到答案了。
在电磁铁负载端并连了由两个1/4W的25K电阻串联在一起组成的50K电阻后,可以工作正常了