请教2个固态继电器控制2相380V的电磁铁的问题
oaingniq
oaingniq Lv.2
2008年12月24日 13:50:35
只看楼主

工作中,选用2个希曼顿固态继电器S308ZK控制2相380V的电磁铁(因为2相380有两个火线,所以要用两个故态继电器才能断开),电磁铁有时能吸合,有时不能吸合.不能吸合时检查有电压无电流.请哪位高手肯指教一下,万分感谢!!!!!![ 本帖最后由 oaingniq 于 2008-12-24 14:07 编辑 ]

工作中,选用2个希曼顿固态继电器S308ZK控制2相380V的电磁铁(因为2相380有两个火线,所以要用两个故态继电器才能断开),电磁铁有时能吸合,有时不能吸合.不能吸合时检查有电压无电流.请哪位高手肯指教一下,万分感谢!!!!!!

[ 本帖最后由 oaingniq 于 2008-12-24 14:07 编辑 ]
免费打赏
首席技术官
2008年12月24日 19:54:44
2楼
用一个不就行了
为什么要用两个呀
回复
lnfd
2008年12月25日 15:43:45
3楼
你在固态继电器的输出端上并联一对阻容元件试试看,虽然固态继电器内部有阻容吸收装置,但由于380V的电磁铁的电感量较大,我曾经遇到过。
回复
lnfd
2008年12月25日 15:46:20
4楼
另外二楼说得对,用一个就可以了,但检修时要注意安全,不过用由于固态继电器没有明显断开点,就是用两只你在检修时也必须断开前级开关的。
回复
oaingniq
2008年12月30日 11:14:38
5楼
在电磁铁负载端并连了由两个1/4W的25K电阻串联在一起组成的50K电阻后,可以工作正常了
回复
heqin2008
2008年12月31日 00:40:44
6楼
:victory: :victory: :victory:
回复
luruler
2008年12月31日 23:00:02
7楼
搞不懂,为何没有用线圈380V的接触器?
回复
chta1118
2009年01月07日 22:10:32
8楼
工作中,选用2个希曼顿固态继电器S308ZK控制2相380V的电磁铁(因为2相380有两个火线,所以要用两个故态继电器才能断开),电磁铁有时能吸合,有时不能吸合.不能吸合时检查有电压无电流.请哪位高手肯指教一下,万分感谢!!!!!!
回复
diyici003
2009年01月09日 15:46:37
9楼
啊?线圈是380伏的接触器有啊,怎么能没有呢
回复
moonxwl
2009年01月09日 23:37:09
10楼
:) ...........................
回复
hnzczmh
2009年01月13日 13:41:56
11楼
可以用一个三相固态继电器控制
回复