请问高手两个防火分区能不能合用一个排风系统?
yesefu
yesefu Lv.2
2008年12月22日 21:22:09
来自于通风排烟
只看楼主

请问高手,地下室一个是水泵房另一个是停车库两个防火分区,我能不能合用一个排风系统,中间加70度防火阀?

请问高手,地下室一个是水泵房另一个是停车库两个防火分区,我能不能合用一个排风系统,中间加70度防火阀?
免费打赏
f_jg2003
2008年12月23日 09:00:07
2楼
通风可以合用,排烟不应合用。
回复
sbsxr
2008年12月23日 13:43:35
3楼

那我的排风系统是和排烟系统合用的的啊,是不是在水泵房支管设置电控阀就可以呢,排烟的时候关闭!
回复
toplhc
2008年12月23日 14:23:30
4楼
设计应尽量优化,有时候我们不光要想能不能,还要问好不好,有没有更好的。

就你的问题,排风能不能合用——能。排烟能不能合用——能。

那好不好呢?有没有更好的办法?那就要看具体工程了
回复
zdxhvac
2008年12月23日 16:53:46
5楼
规范里明确规定了风管最好不要跨防火分区,
如果实在要跨,就要采取措施。

建议最好分开,一般做法都是分开的,要不审查不过又得改哦
回复
sbsxr
2008年12月23日 17:37:41
6楼
好的,谢谢了!我向建筑要个井
回复