最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了但现在多了5个跌水井第一种方法:两点高差20.2,设2.5M的跌水井=12.5M,3个检查井1.2=3.6M,坡度定为千分之25,即0.025*168=4.2
最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计
我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了
但现在多了5个跌水井
第一种方法:两点高差20.2,设2.5M的跌水井=12.5M,3个检查井1.2=3.6M,坡度定为千分之25,即0.025*168=4.2
12.5+3.6+4.2=20.3刚好合适
这种算法,我是既考虑带1.2缓坡的检查井,又设了5座2.5M的跌水井,坡度取了25才能把管道布置下去(由于规范对坡度最大值没有具体的限制,可研上取的最大坡度为25,我就以这为上限).
第二种方法:设7个跌水井,7*2.5=17.5,坡度取0.016*168=2.688
17.5+2.688=20.188也合适
这种算法,我只考虑跌水井
请问下高手们,给小弟一个建议,谢谢了....
以上数据,经过我最后文本和图形对比,发现标高错误,其实高差就4米左右.特此声明,请那些没看完就发言的请注意...
旨在讨论出现高差特别大的情况下的问题,谢谢!
PS:现在这个工程施工图已经做完,上面我所说的“H<=1.2就不叫跌水井”我收回!这次施工图中,跌水超过1米的我都选了跌水井的标准图集。感谢朋友们就此讨论!
[
本帖最后由 scxiao 于 2010-7-16 12:52 编辑 ]
22楼
建筑给排水设计软件-旺旺2009
http://down2.zhulong.com/tech/detailprof463998GP.htm
功能强大:1.包含给排水专业全部的设计数据;
2.包含给排水设计的全部资料;
3.消火栓计算,人防计算,换粪池计算,中水计算,降温池计算,全国各地暴雨强度,水泵自动选型,住宅给水计算,气体灭火计算,消防水池计算,减压孔板计算,水泵功率计算,水池补水管计算,通风管计算,管道伸缩计算,用水量统计,热泵计算,无负压计算,换热器计算,耗热量计算,蒸汽计算,煤气计算,电量计算,气压罐计算,膨胀罐计算,直饮水计算,会合通气管计算,百分数给水计算,百分数排水计算,概率法给水计算,概率法排水计算,常用材料,冷热水比例计算,矩形排水沟计算(天沟计算),太阳能计算,倒虹吸计算,水喷雾计算,游泳池计算,灭火器计算,水泵吸水管计算,水泵吸水井尺寸计算,给水管道水力计算,排水管道水力计算,水池泄空管计算,燃气热水计算,电热水计算,管道保温厚度计算,电伴热计算,保冷计算。
4.不占用桌面,完全模拟QQ,你会用qq聊天软件吗,本软件同样也隐藏在桌面上方。
完全免费,联系人QQ 1062174651
回复
23楼
规范要求最大坡度为15%?请问下仁兄,是哪个规范?能详细说说吗,谢谢!
回复
24楼
21号楼主你好,从你的帖子上知道你是个老法师傅,我想请教个事情,你知道排水管网中的水封井怎么做吗?最好给我发图,谢谢
回复
25楼
这么大坡度直接排雨水就可以了
不用考虑管网了
回复
26楼
不能简单,因为排水管网计算公式是假设水流为均匀流
回复
27楼
兄弟 你太牛X了 服你了 我觉得用不了那么多跌水井
回复
28楼
不用做管网了,直接排嘛!
回复
29楼
又学到东西咯,不错不错,看来我还是要经常来上面逛一下学更多的东西,这里面牛人还是蛮多的:lol
回复
30楼
尽量不设/少设跌水井,跌水井工程量太大,而且也会影响其他管线的布置!
回复
31楼
方案多种:
1.加大坡度(控制最大流速)+多个跌水井
2.加大坡度(控制最大流速)+一个阶梯式跌水井
3.正常坡度+一个阶梯式跌水井
回复