关于显热与潜热
shazhizhou2008
Lv.2
2008年12月22日 10:34:02
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
有人说风机盘管处理后的回风是消除房间的显热,新风机处理后的新风是消除房间的潜热,大家同意这个观点么
有人说风机盘管处理后的回风是消除房间的显热,新风机处理后的新风是消除房间的潜热,大家同意这个观点么
免费打赏
dlwangjun
2009年01月02日 12:33:47
2楼
楼主説的是干盘管吧。常用的风机盘管所完成的是全热,有显热和潜热部分。
回复
shazhizhou2008
2009年01月02日 14:42:25
3楼
哦,是这样呀,难怪全回风也能解决潜热部分
回复