因持力层比设计基底标高底2m左右,设计要求采用砂石换填至基底标高,压实系数达到0.97。请问如何保证换填土压实系数能达到0.97呢?怎么检测?
因持力层比设计基底标高底2m左右,设计要求采用砂石换填至基底标高,压实系数达到0.97。请问如何保证换填土压实系数能达到0.97呢?怎么检测?
12楼
环刀取样检验,一般很难达到0.97
回复
13楼
很难达到0.97,也不知道为什么很多设计院喜欢用这个数据。用环刀法检测压实度。
回复
14楼
:)
回复
15楼
根本达不到这个标准,可以在会议上拍桌子骂设计傻啵。
回复
16楼
可以采用灌砂法,先取样做土壤击实试验求出土壤的最大干密度,再推算出压实度,结果出来要几天;最快的方法是采用核子密度仪快速检测,只要几分钟就可以出数据。
回复
17楼
哈哈,我们这边设计是0.9的密实度,人家施工单位都不吊我们说不可能达到,你0.97啊,慢慢和他们搞吧
回复
18楼
请教楼上的几位,这个检测要求和检测试验方法,哪本规范上有啊,找不到,本人最近也在找这个密实度检测的资料。
回复
19楼
0.97一般情况达不到 专门的检测仪器检测或用环刀法检测
回复
20楼
唉~~~~~~~~~我在印度呢,国内设计院,要求系数达到0.98!!!!!!!!!!! 直接败了。
回复
21楼
最快捷的方法用核子仪,立马出结果。不过在现实中能达到0.97的很少,能到0.95都是很了不起的了。
回复