锅炉房,制冷机房,热交换间,油箱间等火灾时是否需排烟,能否采用密闭防烟,谢谢各位
qiwanming1227211
2005年04月07日 09:13:35
只看楼主

锅炉房,制冷机房,热交换间,油箱间等火灾时是否需排烟,能否采用密闭防烟,谢谢各位

锅炉房,制冷机房,热交换间,油箱间等火灾时是否需排烟,能否采用密闭防烟,谢谢各位
hhbox
2005年04月07日 09:47:19
2楼
一般锅炉房,制冷机房,热交换间考虑通风就可以了,油箱间考虑密闭防烟,燃气锅炉房考虑防爆和事故通风.
回复
qiwanming1227211
2005年04月07日 11:02:13
3楼
那么锅炉房,制冷机房,热交换间考虑通风的情况下,风管穿越机房应该设阀吗
回复
raul0172
2005年04月07日 21:31:35
4楼
我现在做还是加排烟的,我一般会把风机选成双速的,和平时一起用(不过个人认为《高规》在这一点上也有不妥)
回复
dongmei
2005年04月08日 21:46:03
5楼


要设,因为都是防火墙,穿防火墙要设
回复
anhuiyuan1992
2005年04月24日 22:29:11
6楼
是在地上还是在地下?
设计是不一样的!!!
回复
hhbox
2005年04月25日 09:08:30
7楼
锅炉房,制冷机房,热交换间房间的隔墙是防火隔墙,也就是耐火等级有一定要求,开门采用防火门的房间,为不降低房间的耐火分隔能力,应设防火阀,一般为70度熔断.
回复
qiwanming1227211
2005年04月25日 18:42:33
8楼
谢谢
回复
jswgq-55
2005年04月25日 19:31:31
9楼

扑看分区吗?不一定要设,个人观点。
回复
农民不懂高压电
2005年04月28日 11:14:09
10楼
请问一哈,高低压配电房、机电设备房等要不要排烟呢?
回复
giadr
2005年04月30日 11:04:06
11楼

不做
回复