布梁上墙体的荷载时应减去窗的荷载,其实有没有一些经验计算方法?
布梁上墙体的荷载时应减去窗的荷载,其实有没有一些经验计算方法?
22楼
个人认为按照洞口的的大小来处理,太小就直接算整片墙然后加上窗重
太大就按扣除之后的墙加窗
回复
23楼
试一下这个账号还能不能用了
回复
24楼
一般240的墙情况下:抹灰后书上是4.3~4.5KN/m2
然后 4.5X(层高—梁高,是上面一层的梁)/开间 减去
(4.5-0.65)X窗户高X窗户宽/开间=就是梁上荷载了!
0.65是窗户的重量(一般窗户)
回复
25楼
没什么特别的,按实计算!当然,如果做飘窗,还要考虑飘出去的荷载喔
回复
26楼
一般设计没必要这么精确了,如果要做的细致,可以考虑窗洞的折减,考虑个0.7左右的系数也就可以了,如果是大的窗户或者横向通窗,可折减更多点,都是可行的。
回复
27楼
看洞口面积,乘个系数就差不多了,如剩个0.8.
回复
28楼
考虑开洞率为20%就行了
回复
29楼
哎,结构优化得这么厉害,佩服。
回复
30楼
做高层时碰到大窗、同窗可以扣掉,多层一般不用考虑,影响很小
回复
31楼
乘个系数就差不多了
一般没考虑
回复