关于钢结构厂房防雷接地
画图机器
2008年12月20日 15:21:12
来自于防雷减灾
只看楼主

最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。

2009年12月11日 12:43:29
2楼
怎么没高手出来指教下。。。:hug: :hug:
回复
ycj720212
2009年12月16日 08:00:13
3楼
向审图的说明:
1)屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层实际中不可能保证有0.5mm厚这条理由不充分,如果达不到厚度属施工质量问题,不应在审图阶段提出。
2)屋面另设避雷网且不考虑屋顶承重问题;雷雨天,雷和雨一起来,雨的密度达到一定程度避雷网与屋面就形成电气通路,避雷网失去作用,请问审图的如何解决此问题?
回复
xcl.3344520
2009年12月16日 09:19:54
4楼
我们做可以直接利用0.5mm厚彩钢板,规范有说明!
回复
suifeng7744
2009年12月18日 12:49:25
5楼
彩钢板之间如何形成电气通路?
回复
lc3000
2009年12月18日 20:26:15
6楼
0.5的彩钢板能做接闪器。
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
12.7.1.3 利用铁板、铜板、铝板等做屋面的建筑物,当符合下列要求时,宜利用其屋面作为接闪器:
(1)金属板之间具有持久的贯通连接;
(2)当需要防金属板雷击穿孔时,其厚度不应小于下列数值;
铁板 4mm;
铜板 5mm;
铝板 7mm;
(3)当不需要防金属板雷击穿孔和金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
(4)金属板无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
回复
gejian612425
2009年12月20日 19:08:52
7楼
高手在哪啊!没看见啊!
回复
蛋腚
2010年02月11日 20:48:19
8楼
可以的,我们做可以直接利用0.5mm厚彩钢板
回复
wangfahu123
2010年03月02日 20:35:29
9楼
我也直接用屋面做接闪器,没问题
回复
liuwei162
2011年06月08日 15:33:23
10楼
如果不关注成本还是独立做避雷比较可靠,审图确实考虑比较周全。在目前市场上基本上没有一家不偷工减料了。
回复
leao1225
2012年10月05日 10:25:21
11楼
审图意见有道理,为稳妥,不大于0.5mm的最好做避雷带
回复