昨天接到甲方通知,说前三,四个月建成的轻钢结构,钢砼柱钢梁,18m双跨,无吊车,沿口高8m的单层彩板房,靠山墙的一个中间排架柱与边上所嵌砌的400mm长的砖砌体之间产生裂缝,故本人到现场去看了一下,发现建设方在该排架柱基础上设有一半径1.8m,高度6m左右的圆柱状储水设备,初步估算有50t左右的重量,故本设计人员认为因建设方未按有关规定委托原设计就增设设备问题达成共识,故原设计未考虑此设备荷载,由于较大的设备荷载加大了基础上的负荷, 引起该排架柱基础下沉及墙体开裂,该柱独立基础为2.9x3.5m(甲方却对此说法不已为然,还说图纸有很多问题).故本设计根据现场发现的实际情况,提出如下补救措施及解决办法:
昨天接到甲方通知,说前三,四个月建成的轻钢结构,钢砼柱钢梁,18m双跨,无吊车,沿口高8m的单层彩板房,靠山墙的一个中间排架柱与边上所嵌砌的400mm长的砖砌体之间产生裂缝,故本人到现场去看了一下,发现建设方在该排架柱基础上设有一半径1.8m,高度6m左右的圆柱状储水设备,初步估算有50t左右的重量,故本设计人员认为因建设方未按有关规定委托原设计就增设设备问题达成共识,故原设计未考虑此设备荷载,由于较大的设备荷载加大了基础上的负荷, 引起该排架柱基础下沉及墙体开裂,该柱独立基础为2.9x3.5m(甲方却对此说法不已为然,还说图纸有很多问题).故本设计根据现场发现的实际情况,提出如下补救措施及解决办法:
1 施工方必须加强对该处基础的沉降观测,定期将沉降数据进行纪录。
2 建设方应尽快拆除该处的设备,如有必要应增加设备基础等补强措施。
希望各位同仁能各抒己见,发表自己的观点和看法,引以为戒,谢谢.
12楼
哎 我们结构的怎么就这么命苦呢
回复
13楼
我的梦想做结构,可是我却在做施工,郁闷啊
回复
14楼
做结构现在是量大价低 如果价格高 能确保年收入的话 随便他怎么改 我定定心心的跟在后面算好了 关键是收入 改半年 为了那一两万就意义不大了 还要扣所得税 很悲惨了
回复
15楼
结构就是背锅的命,楼主的问题,看看建筑图中是否有这个东东,没有咱什么事情也没有,有的话,那就麻烦了。这种事情应该让项目负责去处理,咱们什么也不管的。
回复
16楼
做结构的能不苦吗?责任大,钱又不多,这就是社会的不公平,那既然从事了这行有什么办法?除非转行,不过工作很多年估计也不行了,那就继续承受痛苦吧!
回复
17楼
说明!说明!说明!
一定要严谨,要事无巨细的都说到,越全越好。
回复
18楼
看来荷载图要做施工图出了。现在可能出现较大楼层荷载,我基本上都是把荷载在说明中标出。
回复
19楼
说明!说明!说明!
一定要严谨,要事无巨细的都说到,越全越好
做结构的却是非常辛苦的哦
回复
20楼
有的负责人的业主也许会帮我们考虑一下,可不多
回复
21楼
你一定要看设计院专业间提资料有没出现问题
回复