计算嵌固部位的侧向刚度比时,地下室外墙(挡土墙)是否参与计算
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2008年12月20日 10:05:05
只看楼主

一般情况下,高层建筑结构地下室外墙均可参与地下室的侧向刚度计算,因此,地下室一层与上部结构一层的等效剪切刚度比不小于2的要求是容易满足的。对于地下室外墙与上部结构相距比较远(如超过40~50)的情况,一般不宜作为判断嵌固条件的墙体参与地下室的侧向刚度计算。 作为上部结构嵌固部位的地下室结构设计,应符合《混凝土高规》第5.3.7、4.5.5、4.8.5条的有关规定。

2009年01月09日 17:05:29
2楼
应该不参与吧。因为你地下室作为嵌固端,那么地下室就限制了上部结构的变形,所以上部结构的刚度应该从地下室顶板(即嵌固端)进行计算。你可以用变形来分析啊,你地下室参与计算的话,那么地下室也就有变形了,但是你的地下室作为嵌固端,其位移是可以忽略的啊。
回复
inzaghizk
2009年01月11日 11:27:57
3楼
与主体的距离有关。

有很多参考资料。
回复
user
2009年01月11日 18:21:19
4楼

同意。 地下室外墙的平面位置距上部主体越远,对其刚度的影响越小。