请教诸位: 设备容量180kw的地能热泵,采用整定电流400A的断路器,短延时10In,采用星三角启动,为什么启动时老跳闸?

请教诸位:
设备容量180kw的地能热泵,采用整定电流400A的断路器,短延时10In,采用星三角启动,为什么启动时老跳闸?
免费打赏
lingxuct
2008年12月19日 18:06:33
2楼
长延时动作,再调整长延时吧。
回复
goood98d
2008年12月19日 21:32:08
3楼
是瞬时跳闸,还是运行一会才跳
回复
zcliang_007
2008年12月21日 12:21:23
4楼
可考虑采用一下软启动试试。
回复
xxliqiang
2008年12月27日 20:44:51
5楼
可考虑采用一下软启动试试。
回复
yangg97
2008年12月29日 14:34:25
6楼
用软启应该是能解决问题,可造价也上去了
回复
yangg97
2008年12月29日 14:38:49
7楼
电流整定到630A了,启动时居然还会跳
回复
yangg97
2008年12月29日 14:40:14
8楼
正常运行时电流只有300多点
回复
qweknm
2008年12月29日 22:57:03
9楼
是瞬时跳闸,还是运行一会才跳

如果运行一会才跳,应该是星-角起动时间短
回复
yangg97
2008年12月31日 09:43:49
10楼
是星向角转换瞬间跳
回复
wjs6157112
2009年01月02日 20:20:46
11楼
这样的问题我也遇到过,
1\接线有没有问题
2\星角转换时要时间断,指的转换时的时间,不是星启动延时的时间