压缩机故障问题
wxxh
wxxh Lv.2
2008年12月18日 20:31:01
只看楼主

五匹柜机外机高压开关铜管断裂后用户没发现致使压缩机烧毁。更换压缩机,补焊压力开关铜管抽真空加制冷剂后开机制冷连续工作三四小时正常[用温开水加热室内机室温】。出风口温度2。5度,环境温度15度。但在开制热状态工作四五个小时后压缩机发出异常响声。出风口温度38度环境温度15度高压18。有异常响声时电流增大至13A左右,【已清洗内机毛细管和更换四通阀】因用户急用空调。现急求各位大师帮忙分析是何原因造成?

2008年12月18日 20:40:00
2楼
补充一下,制热正常电流9.3A。异常响声也不是连续发出,有时有有时无。间隔时间不定。但只要发出异常响声关机后再开机的话就连续发出异常响声。间隔20分钟以上的话就没了。
回复
wxxh
2008年12月19日 18:29:25
3楼
版主能分析一下吗?另外高压堵的话【排气口至四通阀段中间有一滤网】可能发生这种情况吗?
回复
aw100
2008年12月20日 11:55:14
4楼
考虑一下是否时制热状态下的卸负荷,运行。
最好看看产品的维修说明手册对照。
回复
wybbyw
2008年12月20日 12:00:51
5楼
应该是压缩机问题,看看是否缺油。
回复
tecumse
2008年12月23日 12:14:07
6楼
油少了,有可能,不过一般压机 已注油量 是稍微超一点的。似乎也可能 是油多了,怎么解释还没完全想好呢

是否氮气吹扫系统了?是的话就不用考虑油多的问题了

什么样的异常响动呢

[ 本帖最后由 tecumse 于 2008-12-23 12:17 编辑 ]
回复
gongchengbing01
2008年12月25日 10:27:15
7楼
制冷剂的加注量是否准确?如果不用秤的话,在现在的环境温度下靠感觉加氟,有可能加注过量。请楼主参考。
回复
qingwasong
2008年12月26日 21:34:48
8楼
楼主:
1:你的排气温度是?
2:你焊接后;用没有用氮气清洗管路;
3:你的压缩机加油没有;压缩机回油怎么样;
压缩机的响声应该是回油不好导致的;有噪音是压力怎么样;'建议你最好加点冷冻有;
今天我修一台日立5匹的;和你说的情况差不多;是排气温度高;噪音打';是油脏了;
排油以后;从新加油之后;OK了;
回复
qingwasong
2008年12月26日 21:42:14
9楼
{有异常响声时电流增大至13A左右}
这个原因是压缩机缺油;活塞运行阻力大;这个时间应该排气温度也高;
还有一个原因是冷媒不够;导致回油不足;高压高了;低压也高;低压高了;有回油;噪音就没有了
回油不够是;噪音就又有了;电流就又高了;建议:
1:加点冷媒
2:加冷冻油'从低压端加点冷冻油
回复
wxxh
2008年12月28日 08:07:37
10楼
压缩机问题。更换后已正常。谢谢大家