一个关于自喷的问题……
armorzhenghua
2008年12月18日 20:13:58
只看楼主

高层建筑中,单层的喷头个数超过64个的话,配水干管是否应大于DN100呢……谢谢

高层建筑中,单层的喷头个数超过64个的话,配水干管是否应大于DN100呢……谢谢
免费打赏
cdr418
2008年12月19日 10:32:55
2楼
肯定要大于DN100了!
回复
lovingdog
2008年12月19日 11:14:35
3楼
如楼上说的,肯定要大于DN100,用DN150的:time:
回复
armorzhenghua
2008年12月20日 14:38:36
4楼
一个关于自喷的问题……
回复
老谭
2008年12月20日 16:52:48
5楼
的确存在这样的问题,但规范有规定的,执行吧,DN150,沿程水头损失可少点
回复
daye888
2008年12月22日 10:29:07
6楼
用DN100的就符合要求!
回复

相关推荐

APP内打开