大跨度框架梁支座处配筋疑问(请高手指点)
山东李
山东李 Lv.7
2005年04月06日 16:43:18
只看楼主

我在做一些大跨度框架时发现梁的支座处实际配筋有时要比计算结果大很多(有时大50%)才能满足裂缝要求。这就是说如果审图人员仅看配筋计算结果会骂我们配筋过大。如何解决啊???

我在做一些大跨度框架时发现梁的支座处实际配筋有时要比计算结果大很多(有时大50%)才能满足裂缝要求。这就是说如果审图人员仅看配筋计算结果会骂我们配筋过大。如何解决啊???
免费打赏
suibing
2005年04月06日 17:06:38
2楼
说明原因就是了,难道有何不可?
回复
suibing
2005年04月06日 17:08:12
3楼
另外可参考下面的贴子:
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=118684&boardID=170
回复
scs1004
2005年04月07日 08:59:41
4楼
看看算裂缝的荷载对么
千万别把地震力加进去(从PKPM读出的弯矩可不行)
回复
ygz6918
2005年04月07日 09:18:13
5楼
采用小直径的钢筋,就可以有效地改变裂缝的问题
回复
herunfeng3333
2005年04月09日 07:58:24
6楼
拿出你的计算依据来说服他们.