一工厂变配电室(10/0.4KV),有两台干式变压器,高压柜、变压器、低压柜布置在同一房间内。请问:在变配电室中需要设置自动报警装置吗?若需要设置,是出自何规范?
一工厂变配电室(10/0.4KV),有两台干式变压器,高压柜、变压器、低压柜布置在同一房间内。请问:在变配电室中需要设置自动报警装置吗?若需要设置,是出自何规范?
2楼
这种单独的变配电室,不设。
回复
3楼
有些行业规范要求设的.
回复
4楼
是否设置自动报警装置要看建筑物的性质,如果该变电所为一独立的建筑,则不需要设置。
多层建筑防火规范:
第10.3.1条 建筑物的下列部位应设计火灾自动报警装置:
一、大中型电子计算机房,特殊贵重的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物库房,设有卤代烷,二氧化碳等固定灭火装置的其他房间,广播、电信楼的重要机房,火灾危险性大的重要实验室;
二、图书、文物珍藏库超过100万册的书库,重要的档案、资料库,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
三、超过3000个座位的体育馆观众厅,有可燃物的吊顶内及其电信设备室,每层建筑面积超过3000m2的百货楼、展览楼和高级旅馆等
回复
5楼
请问:3楼哪些行业需要设置?
回复
6楼
车间变电所在主体厂房外,同主体厂房紧邻,并共用一面墙;请问:该变电所是独立的吗?还是按厂房类别来定?