蒸汽管道怪毛病?高手过来看看
jz031013
jz031013 Lv.2
2008年12月17日 19:18:20
来自于中央空调
只看楼主

170摄氏度的蒸汽管道,通过板换获得空调用热水。蒸汽进入板换段:依次 减压阀, 安全阀,自动喷水降温装置(目前没用),疏水器,过滤器,电动比例阀蒸汽出板换段: 依次 疏水器 冷凝水箱目前有周期性的撞击声,安装在3F,1F都能听的见。可能是哪里的毛病?安全阀,减压阀,还是疏水器?水锤吗?

170摄氏度的蒸汽管道,通过板换获得空调用热水。
蒸汽进入板换段:依次 减压阀, 安全阀,自动喷水降温装置(目前没用),疏水器,过滤器,电动比例阀
蒸汽出板换段: 依次 疏水器 冷凝水箱
目前有周期性的撞击声,安装在3F,1F都能听的见。

可能是哪里的毛病?安全阀,减压阀,还是疏水器?水锤吗?
免费打赏
fsb427
2008年12月17日 23:23:59
2楼
有水,检查管路有没有能存住水的地方,尤其上下绕弯处,另外,直管每隔一定距离也需要上疏水 另外有没有疏水阀失灵 一步一步检查吧
回复
bj5945
2008年12月18日 16:20:07
3楼
失流,疏水阀的毛病,换一个吧
回复
chinalnkydlzc
2008年12月23日 13:50:17
4楼
多长时间,开始有声音,发生时,疏水阀是否正常工作!
回复
jz031013
2008年12月29日 10:25:12
5楼
每次只有一声(撞击的声音很大),疏水阀工作正常。
回复
lifeng1hao
2008年12月29日 11:28:26
6楼
拆了重新安装!
嘿嘿!
回复
fsb427
2008年12月29日 14:29:03
7楼

看来可能管路有存水死角,查查,然后装个手动的排水阀,估计只有送汽时用一下
回复
kwin584520
2009年01月05日 09:48:08
8楼
其实你应该说下,是那边产生的撞击声,要不然都是瞎猜。。。。
回复

相关推荐

APP内打开