询45KW的电机启动方法
guoguo002
guoguo002 Lv.4
2008年12月17日 14:41:22
只看楼主

现有45KW的砂泵4台,还有一些其它的小泵和照明等负荷,选的315的变压器,想问45KW的电机启动采用什么方法好呢?电机已买,调研发现只有一个进线口,所以不能用星三角启动了。

现有45KW的砂泵4台,还有一些其它的小泵和照明等负荷,选的315的变压器,想问45KW的电机启动采用什么方法好呢?电机已买,调研发现只有一个进线口,所以不能用星三角启动了。
免费打赏
nangua1002
2008年12月24日 18:47:23
12楼
45000/1.732/380/0.8/0.9=94A,其中0.8为功率因数。0.9为电机的效率94*4=376
315000/1.732/380=478为变压器的额定电流
电机启动时电流为额定电流的4-7倍 因此应该避免电机同事启动
分开启动我认为还是没有问题的况且变压器能躲过瞬时过电流
本意见仅供参考
回复
zhengshendang
2008年12月26日 11:14:21
13楼
谢谢各位班主,我相能在这看到各位认真的回答很高兴,我建议,以后谁回答的好,大家都支持他,而且应该与别的贴子分开.这样刚来看的人就可以有选择地得到他想要的东西,不然花了很多时间都在看争论,结果却不知道?
回复
ziyin51806
2008年12月29日 20:11:29
14楼
软起动器是最好的办法啦
回复
a903735540
2008年12月29日 21:50:37
15楼
我建议用自偶降压起动,因为软起动方式适用于低功率的电机,超过30KW的电机启动用星角启动或降压起动。因无法用星角启动,变频启动不经济,所以用降压起动。