现有45KW的砂泵4台,还有一些其它的小泵和照明等负荷,选的315的变压器,想问45KW的电机启动采用什么方法好呢?电机已买,调研发现只有一个进线口,所以不能用星三角启动了。
现有45KW的砂泵4台,还有一些其它的小泵和照明等负荷,选的315的变压器,想问45KW的电机启动采用什么方法好呢?电机已买,调研发现只有一个进线口,所以不能用星三角启动了。
2楼
四台待机要一起启动还是分开启
回复
3楼
用变频启动或者软启动:handshake
回复
4楼
要求分开启动,另外请教一下多大的泵会有轴承加热器
回复
5楼
建议用软起动器 ,通过二次控制达到分别启动的目的
回复
6楼
是呀, 沙泵好像也不需要控制速度,用变频器太浪费了
想省钱就用一个软起就行了,
回复
7楼
除了泵没啥对电压敏感的负荷,还是直接启动吧,省钱又可靠。
回复
8楼
直接启动泵容量一般不大于变压器的8%,315KVA变压器最多直接启动25KW以下的泵,我觉得还是用降压启动较好。
回复
9楼
根据配电手册661页,是不大于30%吧?8%是怎么得出来的?
回复
10楼
“一般电机允许直接启动容量应小于供电变压器容量的8%,消防设备允许直接启动的容量应小于供电变压器容量的15%”,这是上海地区《低压用户电气装置规程》中的标准。
回复
11楼
还是用软启动比较好,即经济又实惠
回复