冷凝水管径选取问题
bluesky3927
2008年12月17日 10:31:19
来自于中央空调
只看楼主

冷凝水管径选取与空调冷量的对应范围是多少我给忘记了,知道的大侠请不吝赐教,还有冷凝水的坡度问题!谢谢!

冷凝水管径选取与空调冷量的对应范围是多少我给忘记了,知道的大侠请不吝赐教,还有冷凝水的坡度问题!谢谢!
免费打赏
chenxinbao99999
2008年12月22日 17:53:03
2楼
设计手册上有啊,技术措施上好像也有大哥
回复
hungwx
2008年12月23日 13:51:29
3楼
冷凝水管径我也有点晕,和坡度\环境湿度关系挺大的吧
现在做冷凝水管都是往大了做,大了省人工,费点材料也合算

有高手指点一下,好象挺简单的问题,但是找不到原则
回复
sunmoon528
2010年07月26日 12:53:16
4楼
路过:call:
回复
hipposan1
2010年07月27日 10:29:40
5楼
我是来学习滴,还是多看手册和规范啊
回复
chao_wen
2010年07月28日 11:08:35
6楼
坡度千分之五,管径小于7千瓦的取DN20
回复
lxx_83_2001
2010年07月28日 17:12:27
7楼


往大了做,也要考虑安装高度等和合理性啊:funk:
回复
tongshia
2010年07月28日 23:22:19
8楼
同求,学习!
回复
mengxianfad
2011年01月28日 17:36:52
9楼
我也看过但忘了
回复
haoluwo
2011年03月17日 13:55:23
10楼

me too 正在纠结这个问题
回复
逍遥自在1
2011年03月17日 14:14:29
11楼
1kw冷量大约是0.4KG冷凝水。湿度大可以取0.8KG