小区的变频供水,大家有见过这种做法吗???急急
free2000
free2000 Lv.2
2008年12月16日 23:18:32
只看楼主

住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层图纸设计如下:地下室水泵房中区变频泵组,2用1备高区变频泵组,2用1备A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。中区同时存在2种供水方式。请问大家见过这种做法吗???

住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层
图纸设计如下:地下室水泵房
中区变频泵组,2用1备
高区变频泵组,2用1备
A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。
C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。
中区同时存在2种供水方式。

请问大家见过这种做法吗???
合理吗??
天面水池的进水应如何控制??
免费打赏
动力69
2009年01月09日 15:55:01
32楼
屋面应该还有消防水箱,高区变频还要供至消防水箱
回复
jfw8848
2009年01月12日 11:43:08
33楼
变频供水的管路系统为密闭的系统,你问问设计院,如果采用高位水箱,供水压力如何设定,设计院作设计画图的一般为刚刚毕业的学生,对许多市场上的设备也是一知半解。
回复
huxkv
2009年01月12日 14:37:38
34楼

说的不错!
这系统采用工频泵就行了,根本没必要采用变频泵.不过我觉得"调节水池+水泵的组合"的说法也不合适,毕竟调节水池的容积较大,应该说"气压罐+水泵+屋顶蓄水池",其实就是把底层调节水池搬到屋顶.
回复
fxy2009
2009年01月14日 23:09:25
35楼
第一次见到,楼主是不是在开玩笑。
回复
jumb627
2009年01月15日 10:08:00
36楼
这个设计方案确有不合理之处,低层(1-3)应该充分利用市政管网压力,但是说没有见过底下无负压上面还装水箱的人,可以看看06SS109 《管网叠压供水设备选用与安装》还有前面提的,《技术措施》节能专篇
回复
lgb1979
2009年01月15日 15:55:15
37楼

节能专篇说得很详细:“在有条件设置高位水箱且允许采用官网叠加供水的地方,可采用常速泵组+高位水箱管网叠加供水的供水方式”,方案的前提是采用常速泵组,没什么不可以,至于高位水箱二次污染的问题那就另说了
回复
yanxinhua0523
2009年01月15日 16:51:08
38楼
无负压产品如何节能必须电控和控制市政管网同时工作才能达到节能效果,
无负压设备最主要要利用市政管网的余压,
对于市政管网末段使用无负压产品,管网的波动会很大,
水箱式无负压对于供水不稳的地区相当适合,但是必须做好防止2次污染的准备工作
现在很多建筑 已经不使用高位水箱了,
设置高位水箱只能确保用水的安全但是不会节能,
无负压产品到底能节能多少?
也不能相信厂商的介绍因为现在模仿能力太强了
6月分CJ标准就出来了
我希望不是SL编出来的那样大家对无负压就不能正确认识
只有安装,使用相结合最后得出标准给大家好的引导
回复
ysunday
2009年01月16日 08:34:18
39楼
成都建筑设计及业务交流QQ群78819991
成都地区建筑结构钢结构水电设计业务交流,限成都地区外地勿入
QQ群78819991
回复
huzhife
2009年01月16日 16:34:36
40楼
非常明显的供水方案混乱,浪费能源,只能说明设计这个图纸的人脑有坑,这个设计院水平很差了,
回复
syxbijing
2009年01月17日 13:10:49
41楼
常的不合理,同时造成二次污染,生活给水现在都没有做什么屋顶水箱了;如果你是要屋顶水箱还采用什么变频呢?变频做什么用的。如果我是你们的领导,你要是提这样的方案上来,你也就可以走人了