悬挑架一次的最大高度是多少米?规范有规定吗答案:综以下网友所述:参照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005),一般情况下也不会搭超过24 m的[ 本帖最后由 007wenjian 于 2010-12-14 18:21 编辑 ]
悬挑架一次的最大高度是多少米?规范有规定吗
答案:综以下网友所述:参照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005),一般情况下也不会搭超过24 m的
[
本帖最后由 007wenjian 于 2010-12-14 18:21 编辑 ]
2楼
应该有规范要求把 大概24m 应该不能超过30m
回复
3楼
参见JGJ59-99(
应为《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2005,感谢网友fireflier校正),悬挑架分表,实施指南里有这么一句。一般情况下也不会搭超过24 m的,各地规定不同罢。挑架并不是先进的方法,建议条件可行采用整体提升。
[
本帖最后由 007wenjian 于 2010-12-14 18:19 编辑 ]
回复
4楼
北京市地方标准DB11/T583-2008《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》中规定很详细,梁式悬挑架小于等于24m,桁架式悬挑架小于等于24m,钢管式悬挑架小于等于8.7m且不超过2层。
回复
5楼
根据新规范要求,悬挑脚手架最大出挑长度为24m
回复
6楼
学习了!谢谢楼主的问题,谢谢各位的答案。
回复
7楼
哦?这个也有规范? 好像扣件式脚手架规范里面没有啊
回复
8楼
找了半天没有找到 武汉好像没有这个
地标啊
回复
9楼
尚无具体的国家标准可以借鉴,但各地的地方标准有规定,不知楼主是哪里的?浙江一般不超过18m,再插一句,《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知 建质[2009]87号文件规定:架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程必须进行专家论证。
回复
10楼
感谢楼主分享资料,谢谢!!!!!!!!
回复
11楼
感谢楼主分享资料,谢谢!!!!!!!!
回复