为什么主梁要有箍筋加密区而次梁却不需要呢
418958731
418958731 Lv.2
2008年12月16日 12:28:31
只看楼主

如题。。。。。。。

如题。。。。。。。
免费打赏
farseer512
2010年06月02日 21:25:58
32楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
risan
2010年06月03日 11:05:54
33楼
主染抗震,次梁非抗震
回复
zhbenya
2010年06月03日 14:11:31
34楼
抗震措施
回复
khaki168
2010年06月03日 14:41:53
35楼
主要还是主梁参与抗震,地震来了当然得保证大的框架结构还在。
回复
yueyue1983
2010年06月03日 14:43:11
36楼
抗震与非抗震的区别
回复
mars717
2010年06月03日 17:19:25
37楼
框架梁箍筋加密是抗震要求,强剪弱弯!而次梁不参与抗震,就没有箍筋加密的要求了
回复
cdce
2010年06月06日 19:34:59
38楼
箍筋在梁端加密是抗震的构造要求,另外也要满足抗剪承载力。
回复
antcow123
2010年06月07日 03:22:26
39楼
主梁参与抗震,
次梁不考虑抗震作用,
只传递楼面荷载,只需按计算确定箍筋用量,不必采取加密等抗震构造措施。
回复
马宇轩
2010年06月07日 12:30:18
40楼
主梁主要考虑的是地震作用下梁端塑性铰的的情况下构造布置的,而次梁属于板的一部分,
只是起传递荷载的作用,不传递剪力,因此只要满足本身的计算抗剪要求就行了!
回复
vvizze
2010年06月08日 10:33:54
41楼
学习一下
回复

相关推荐

APP内打开