经常看安防样笨中主机容量都是按防区划分的,不知道防区具体指的是什么?如果时主机容是24防区的话,是否就是指24个报警点呢?请各位大侠多多指教,先谢啦:)
经常看安防样笨中主机容量都是按防区划分的,不知道防区具体指的是什么?如果时主机容是24
防区的话,是否就是指24个报警点呢?请各位大侠多多指教,先谢啦:)
2楼
防区和报警点是二回事,防区是指你对某一区域的划定,而报警点只是一个点,一个点可以做一个防区,几个点也可以做为一个防区!所以二十四个防区就不是指二十四个报警点!
回复
3楼
谢谢谢谢谢!
不过还有问题需要请教:)
1.那如果要是几个点联为一个防区的话,可不可以理解为这几个点没有自己的地址,只有一个统一的防区地址?
2.还有一个问题:如果几个点联为一个防区的话,那么这个“防区“与报警点之间是怎么联系到一起的?“防区”与“防区”之间又是通过什么与报警主机联系在一起的呢?
回复
4楼
防区是区域,区域就是地址了,统一不统一是你自己怎么划分的事,防区是在报警主机上的,你说要怎么连?买一台看一下就好了
回复
5楼
就好比火灾自动报警系统来说吧,普通探测器是通过一个带地址的模块把该区域的地址信号传给中控室的,而安防系统中的“防区”是否也是通过一个类似模块的东西先把各个报警点联在一起,然后再把该模块接入报警总线呢?如果是的话,这种模块是一种什么样的模块?还是通过报警信号采集器来把这些报警点联在一起,再接入总线的?
如果向你说的,防区就在主机上的话,那这样的报警系统还是总线传输的吗?岂不是成了类似于CCTV:每个防区都引一跟线,接入类似于矩阵控制器的主机里,比如8防区,那么主机就有8个插孔。。。。。。。
不过真正的报警主机我是没见过的,不好意思:p
回复
6楼
你猜的不错,报警防区也是个模块,只不过已经接入总线了,现在主要产品有安定宝等,国内小区的对讲主机一般也带这样的功能,可参考安居宝等产品!
回复
7楼
安定宝已经是honeywell旗下的产品了吧?
回复
8楼
对,已经是honeywell旗下的产品了。
不过我还想请教一下:现在有这样一个问题:有三层楼,现在三层需要装修,而一、二层照常营业,由于红外探测器的缘故,三层的装修工人走来走去使得该层不断发出报警信号,然而一旦三层报警信号被关掉,一二层的报警设备也不进行报警了,不知道问题出在哪里?有什么好办法可以解决吗?谢谢各位赐教!
回复
9楼
是设成同一个防区了吧,可能共用了一个地址码?
回复
10楼
那有什么好办法可改进吗?
回复
11楼
如果是放在单独的防区内,就没有什么问题,你可以把三楼的红外所在的防区屏蔽就可以了
回复